1000kva变压器电缆选择
我是10kv的。现在要安装一台
1000kva的变压器
。距离是1300米。请问需要多...
答:
按照电流来算3*35的就够了,但是你距离较远,可以
选择
3*50的电力
电缆
,就满足了。
两台
1000KVA变压器
10KV电压,需要多大
电缆
?1000千伏安的变压器需用高压...
答:
1000KvA
的额定电流10kV侧约58A两台约116A。选铜芯以1.5A/㎜²估算需要70㎜²的
电缆
,一台
1000kVA
的用35㎜²,但按满足机械强度≧70㎜²,所以还应该选70㎜²的电缆。
1000KVA变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
1>按引入电源电压
选择电缆
耐压.如10KV.2>按
变压器
的一次额定电流选择电缆截面(载流量)如1千
KVA
10KV变压器约 70A左右.可选50-70平方电缆.(考虑散热.
电缆选
大些)3>按敷设方式选择铠装.一般用三芯YJV22-70.便于进开关柜 4>一般不用单芯绝缘线穿墙套管进户.5>距离远.架设环境和经济角度考虑.
选用
单芯...
2*
1000kVA变压器
进线
电缆选型
计算
答:
可以根据
变压器
额定电流
选择
进线
电缆
型号 I=S/U 额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?...
1000kva变压器
中性点与接地连接用
电缆
截面积怎么
选择
?为什么呢。请求回 ...
答:
最大条件是本
变压器
2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用
电缆
的话可参照本截面
选择
,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过变压器内导体的截面了。
1000KVA变压器
高压侧选YJV
电缆
,怎么选?用一根三芯的怎么选?要是用三根...
答:
选电缆
先满足电压等级应为8.7/10KV,在满足电流应选YJV-8.7/10KV-3X50就可以。
1000KVA变压器
,供电电压10KV,供电距离240米,需要多粗的
电缆
,选什么型号...
答:
请问是高压侧还是低压侧
电缆
呢?推测是
变压器
高压侧,那楼上的回答就有些坑人了...
1000KVA
/10KV变压器高压侧额定电流57.7A,照电流算只需很小截面积,但考虑动热稳定性校验,10KV母线故障等级如果31.5KA,那电缆至少要70mm2,变压器不需要中性线,如果不是直埋敷设(电缆沟桥架),那就选YJV(22,32)-...
1000
千瓦需要多大的
电缆
?
答:
三相380V,
1000
千瓦负荷,工作电流大约:1899A
选用
铜
电缆
总面积不小于:1200平方毫米铜电缆
1000
的
变压器
需要多大的
电缆
?
答:
普通10/0.4的
变压器1000KVA
,输入额定电流57.7A,这个电流10平方铜芯线够了,但是,按照10伏高压供电规范,变压器高压输入线最小截面不得小于16平方。因此,请
选择
16平方,或者以上规格的
电线
。太大没有必要。
请问
1000kvA的变压器
高压侧
电缆选择
70mm2的够吗?
答:
1000kvA的变压器
高压侧
电缆选择
70mm2的够用了。
1000KVA
功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。按照这个电流,放大一倍去
选电缆
就可以。 选择能够过载100A 的电缆即可。YJV22-10KV-3*50高压电缆可以满足要求。