55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器怎么配高压电缆
如何
选取
变压器
的
高压电缆
答:
如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;
通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
变压器
的
高压电缆怎么
选择合适?
答:
当选择2000kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到电压为10kV,根据功率计算公式P=UI,其中I=P÷U,可得电流为200A。为了保证足够的载流量,以3.5A/mm²的载流能力计算,所需的电缆截面积为200A÷3.5=57.143平方毫米,因此推荐使用57.143平方毫米的铝导线。对于1000kVA变压器,同样运用公式,电流为100...
多大的
变压器
用多大的
高压电缆
是
怎么
算的
答:
一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压...
1250 kva
变压器高压电缆
需要多大?
答:
安装1250kVA
变压器
,10KV
高压电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
2000kva
变压器高压
侧
电缆
的选择
答:
当选择2000kVA
变压器高压
侧
电缆
时,考虑到10KV电压和节约输电成本的需求,推荐选用截面积为57.143平方毫米的铝芯钢绞线。这一选择是根据功率计算公式P=UI得出的,即电流I等于功率P除以电压U,对于2000kVA的变压器,电流为200A,按照载流量3.5A/MM计算,得出所需电缆截面积。相比之下,对于1000kVA变压器,...
请教:10kV变电所中
高压
进线
电缆如何
选择?
答:
回答:按一台
变压器
容量选择就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV
电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
1600KVA
变压器高压
10KV进线
电缆
要选多大的?
答:
根据电缆的穿管数量,载流量也会有所不同。穿管后,每增加一根,载流量会相应降低。如穿两根管,载流量为原值的八折;穿三根管则为七折;穿四根则为六折。因此,在选择电缆时,需要综合考虑这些因素,确保电缆的负载能力满足
变压器
的需求。以上信息参考了百度百科关于电缆载流量、
高压电缆
和变压器的相关...
1600KVA
变压器高压
10KV进线
电缆
要选多大的?
答:
在选择1600KVA
变压器
的
高压
10KV进线
电缆
时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
4000KVA
变压器高压
端要多大
电缆
?有多大电流?
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A建议选交联聚乙烯绝缘
电缆电缆
YJV或YJV22架空线不得低于35mm2选35mm2或50mm2。先计算
变压器
的
高压
侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000KVA的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于...
4000KVA
变压器高压
端要多大的
电缆
?
答:
在选择4000KVA
变压器
的
高压
端
电缆
时,我们首先要确定其电流需求。假设高压端电压为10KV,根据变压器容量,电流计算如下:4000KVA除以10KV等于400A的电流需求。接着,我们考虑电缆的载流量。一般来说,铜质导线可以比铝制导线承载更高的电流。以4A每平方毫米的载流量为例,400A的电流需要的电缆截面积为400A...
1