1000kva变压器进线电缆
...到一个
1000KVA
的10/0.66KV的高压
变压器
用什么
电缆
,多少平方?_百度知...
答:
1000KVA
的额定电流大概是六十安培左右,某家
电缆
厂YJV22-8.7/10-16的载流是88A,完全可以满足。当然,也可以根据远景规划选择大一点的电缆
有2台800
kvA
,2台
1000KVA
共4台
变压器
,请问10kv
进线电缆
需要一根3乘多 ...
答:
2*800+2*
1000
=3600/10/1.732=207A,铜缆建议70,铝缆建议120;
1000kva变压器
中性点与接地连接用
电缆
截面积怎么选择?为什么呢。请求回 ...
答:
最大条件是本
变压器
2相接地电流,(时间很短),来确定。经过人们长期的实践和应用,基本上都有了成熟的经验值,像你的这大变压器,用60*5的扁钢就够了,用
电缆
的话可参照本截面选择,铝芯240、铜芯185也就够了(都是单芯,不是三芯)。因为这个截面已远远超过变压器内导体的截面了。
我公司现在施工,使用
1000KVA
箱式
变压器
供电,现在其他工地要从我们的变压...
答:
我们公司和你公司一样,就是最后分摊,把损耗记住,按用电量分摊,但实际加起来之和都是超过了总表读数。
1600
KVA变压器
高压10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
在选择1600
KVA变压器
的高压10KV
进线电缆
时,首先要计算变压器10KV侧的额定电流。根据公式,I=P/√3,其中P为变压器的额定容量,即1600KVA。将数值代入,得到I=1600/(1.732*10)=92.38A。为了保证安全,通常会选取稍大一些的电缆,例如,92.38A除以1.5的电流安全系数后,推荐选择50mm²的铜...
1600
KVA变压器
高压10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
当你需要为一台额定容量为1600
KVA的变压器
选择10kV
进线电缆
的规格时,可以按照变压器的额定电流来估算。根据公式,10kV侧的额定电流I等于变压器容量P除以根号3,即I = P / √3。对于1600KVA的变压器,计算得出I = 1600 / 1.732 * 10 = 92.38A。为了确保安全,通常会选择稍大一些的电缆,例如,92...
如何根据
变压器
容量计算高压
进线电缆
的型号
答:
按照
变压器
额定电流选择
电缆
I=S/U 额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?为了保证导线...
4000
KVA变压器
高压端要多大
电缆
?有多大电流?
答:
进线
为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A建议选交联聚乙烯绝缘
电缆电缆
YJV或YJV22架空线不得低于35mm2选35mm2或50mm2。先计算
变压器
的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台
1000KVA
的电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于...
1000变压器
多大高压线
答:
10KV100
KVA的变压器
一高压侧电流表在6A左右,因此从载流量角度用2平方的铜线即可,但是还需要校验热稳定,即在发生短路的情况下,导线不能被烧灿。再结合导线的标准规格,选择35平方的铝导线。单价每年都会变动,具体可以找三家供应商对比,取中。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的...
1600
KVA变压器
高压10KV
进线电缆
要选多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm的。/iknow-pic.cdn.bcebos.com/c995d143ad4bd113ba7b94eb54afa40f4afb05b0"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink"...