高压电机一相接地故障
高压电动机
发生单相
接地故障
后
必须将其切除
答:
题主是否想询问“高压电动机发生单相接地故障后必须将其切除吗”?
是的。这是因为单相接地故障是高压电动机最常见的故障形式之一
,如果不及时处理,会扩大故障范围,严重时会造成设备损坏和触电因此,因此必须立即将故障点切除,以确保设备和人员的安全。
为什么
高压电动机
单相
接地故障
,不必立即切除?
答:
电动机单相接地是作为电机运行的一种保护,
单纯电动机单相接地故障是不影响电机正常工作的,只是无法做到电机漏电保护而已
,所以只要电机在正常工作可不必立即切除。但如果电机内部已经有漏电现象,则不要投入运行,一则是为了安全,二来容易进一步烧毁电机。
高压电动机
发生单相
接地故障
后,
必须将其切除
。()
答:
高压电机发生单相接地故障,
俗称(外壳)漏电
,心须排除漏电根源、也就是排除故障,方可正常工作,不然将直接导致市电停电,存在用电不安全,而出现触电事故。拆下电机,打开端盖,先用万能表粗查,找出故障处,而后包扎,浇漆烘干,最后用摇表测量绝缘阻值,达到标准,即可将电机安装原位,上电工作。谢谢,...
高压电动机
单相
接地故障
什么原因?
答:
高压电机单相接地故障,如果不是接线端子那里接地,
就是电机内部绕组绝缘损坏
,导体对铁芯放电短路
高压
设备发生单相
接地故障
时为什么过流不起作用
答:
单相接地故障时会产生零序电压
,以大型发电机为例,通常其中性点是高阻抗接地的,也就是说零序阻抗比较大,接地故障时,相对发电机的额定电流而言,其零序电流很小,难以用过流继电器反应该故障。所以此时应采用零序过压继电器。
高压
厂用系统发生单相
接地
时应如何处理?具体步骤有哪些
答:
(
1
)根据相应母线段
接地
信号的发出,切换母线绝缘监视电压表,判断接地性质和组别。(2)询问机、炉专业是否启、停接于该母线上的动力负荷,有无异常情况。(3)改变运行方式,倒换低压厂变至低压变,检查
高压
母线接地信号是否消失;倒换高压厂变至高压备变,检查高压母线接地信号是否消失。(4)检查母线及所属...
单相交流
电机
单相
接地故障
解析
答:
在电力系统中,单相
接地故障
是指电力线路中仅有
一相
导线与大地之间的绝缘失效。这种故障的范围广义上包括单相接地短路,后者是特殊情况下,变压器中性点接地系统会遇到的问题。狭义上,单相接地故障与单相接地短路是有区别的,前者是故障状态,后者则是严重的事故,可能导致电线烧毁、设备损坏或系统跳闸。在...
高压
电因
故障一相接地
对低压设备有什么影响
答:
对中性点不接地系统或小电流接地系统,
高压
侧
一相接地
,不影响低压侧电压。高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序...
超高压
线路单相
接地故障
时,潜供电流产生的原因是( )
答:
【答案】:C 潜供电流产生的原因有两个,一是电容耦合, 健全相的电压分别通过相间电容给
故障相
供给的电流;二是电磁感应分量,健全相的负荷电流通过相间互感在故障相商耦合而导致潜供电流的产生
高压
厂用系统发生单相
接地
时应如何处理?具体步骤有哪些?
答:
1
、发生单相
接地故障
后,值班人员应立即返回声音,进行记录,迅速上报值班时间表及相关责任人员,并根据值班人员的命令查找接地故障 ,但是特定的搜索方法由现场服务员执行。 选择你自己的。2、详细检查站内的电气设备是否有明显的故障迹象。 如果找不到故障点,则寻求线路接地。3、母线分段运行,并联运行的...