超高压线路单相接地故障时,潜供电流产生的原因是( )
A.线路上残存电荷
B.线路上残存电压
C.线路上电容和电感耦合
D.开关断口电容
举报该问题
推荐答案 2023-04-25
【答案】:C
潜供电流产生的原因有两个,一是电容耦合, 健全相的电压分别通过相间电容给故障相供给的电流;二是电磁感应分量,健全相的负荷电流通过相间互感在故障相商耦合而导致潜供电流的产生
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FLceQI4LII8c4LeR4Q.html
相似回答
潜供电流产生的原因
答:
潜供电流产生的原因:当故障线路故障相自两侧切除后,
非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流
。由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能重合成功。潜供电流值...
超高压
输电
线路单相接地故障
跳闸后,熄弧较慢为什么
答:
超高压
输电
线路单相接地(
假设为A相)单相跳闸熄弧的过程中,存在
潜供电流的
影响。所谓潜供电流---当
故障
相线路切除后,由于非故障相与断开相之间存在有静电(通过电容)和电磁(通过互感)的联系,因此虽然短路电流已被切断,但在故障点的弧光通道中,仍有:1 非故障相B、C分别通过B-A、C-A相间的...
500KV
线路潜供电流的
限制措施?装设良导体架空
地线
可以吗?
答:
在单相接地故障时 ,
健全相通过电磁耦合(即互感分量)和静电耦合(即电容分量)传递到故障相
,使故障相弧道中仍流过一定的感应电流,即为潜供电流,单相重合闸的成功在很大程度上取决于故障点的潜供电流大小和恢复电压幅值及上升速度.抑制潜供电流的方法主要有;1)安装快速接地开关HSGS,它主要是将故障点的开放性电弧转化...
潜供电流与过渡电阻有关
吗
答:
有关。
单相接地故障一般为非金属性故障,过渡电阻越大,潜供电流的抑制效果越明显
。所以潜供电流与过渡电阻有关。
什么是“
潜供电流
”?
答:
是指
线路
发生
单相接地故障时,
继电保护动作,故障相两侧开关断开。因为故障相和非故障相间有电容耦合和电感耦合,使得故障点弧光通道仍有一定的电流流过,该电流就是
潜供电流
!