高压电机一相接地故障
当发
电机
发生单相
接地
时的
故障
现象是什么?
答:
单相
接地
电流电压为0,其余两项电压由相电压升到线电压。当然了,是瞬间的。因为发
电机
定子接地保护马上就要跟着动,拒动的话,差动保护也会动的。接着就是紧急停机电磁阀动作,动作后果是先跳开发电机出口断路器,然后非线性电阻逆变灭磁,之后停机。最后是关闭蝶阀(或球阀或快速闸门)。
高压
有
一相接地
后为啥接地电流表有电流显示(10KV高压系统)
答:
国内的10kV线路基本为不接地系统或小电流接地系统,所以发生单相
接地故障
时:
1
. 如果发生金属性接地故障,
故障相
的电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。所谓电流基本为零,是因为存在对地电容产生的电流,但是...
发
电机
定子发生100%一点
接地
停机
故障
,如何查找和处理
答:
如果一点接地发生在定子绕组的内部或发
电机
出 口,且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内,切换测 量定子电压表,测得接地相对地电压大于零而小于相电压,非
接地相
对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”指示小于 100V。当 发电机电压互感器
高压
侧
一相
或两相熔断器熔断时, 其二...
超高压
线路单相
接地故障
时,潜供电流产生的原因是( )
答:
【答案】:C 潜供电流产生的原因有两个,一是电容耦合, 健全相的电压分别通过相间电容给
故障相
供给的电流;二是电磁感应分量,健全相的负荷电流通过相间互感在故障相商耦合而导致潜供电流的产生
三相电源其中
一相接地故障
答:
你好,很高兴为你解答,可以用测电笔任意接触三相电源,地线(金属外壳),正常情况下,测电笔检测三相电源线亮度应该一致,地线不亮。如果某
一相接地
,那么接地电阻就会很小,电流很大。所以外壳(接地体)必定发亮,由于接地体分担了电流,此相电压必定不足。结果出来了,接地的这个相线亮度不足,可以检测另外...
电动机一相
线圈
接地
漏电电动机的温度就会超限是否正确?
答:
如果漏电电流较小、电动机负载较轻、环境温度不高,那么电动机温度可能不会超限。但是,如果漏电电流较大、电动机负载重、环境温度较高、运行时间较长,那么电动机温度可能会超过限值,从而影响
电动机的
正常运行甚至损坏电动机。因此,在使用电动机时,如果发现
一相
线圈
接地
漏电现象,应立即采取措施排除
故障
...
10kv单相
接地
,对正在运行的10kv
电机
有什么影响?
答:
对
电机
有危害的.规程规定,只能运行两小时.因为电机对地电压上升为线电压,对绝缘有损害.
电动机
三相阻值平衡,但有
一相接地
,是怎么回事?
答:
如果有
一相
绝缘电阻为零也就是
接地
说明这台
电机
已经因绝缘损坏而不能使用,损坏的原因可能是缺相引起的或者是轴承损坏引起的扫膛将绝缘破坏,在绕组没有烧断的情况下三相电阻是平衡的!与单相异步
电动机
相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕...
中性点经消弧线圈接地系统单相
接地故障
,为什么不能长期运行
答:
10kv的
高压电机
吧?首先你要搞清楚小电流接地选线装置的作用,10kv属于小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地)发生单相
接地故障
时,并不会有很大的短路电流,所以过流保护不会动作,接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,发生单相接地故障后可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对...
发
电机
定子绕组单相
接地故障
的原因是什么?
答:
定子绕组单相
接地
的特点设在定子绕组A相距中性点S处发生单相接地,则
故障相
的对地电压UAD=0,非故障相电压为线电压。A故障点的零序电压为相电压,且电压与S成正比,即故障点离B中性点越远,零序电压越高。以往认为,发
电机
的定子绕组是全绝缘的,中性点附近运行电压低,难以发生接地点,即使发生接地点...