对中性点不接地系统或小电流接地系统,
高压
侧
一相接地
,不影响低压侧电压。高压侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序...
高压
厂用系统发生单相
接地
时应如何处理?具体步骤有哪些
答:
低电压等有关保护。(6)如经以上检查处理仍无效,可汇报值班长,联系机、炉专业,倒换和拉开母线上的动力负荷。(7)高压母线发生单相
接地
时,该段上的
高压电动机
跳闸,禁止强送。(8)高压厂用电系统单相接地点的查找,应迅速并作好相应的事故预想。高压厂用电系统单相接地运行时间,最长不得超过2h。
系统经常发生单相
接地
是什么原因?
答:
(2)如果发生A相完全
接地
,则
故障相
的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现三倍于原来的相电压,电压继电器动作,发出接地信号。(3)电压互感器
高压
侧出现
一相
(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相...
为什么
高压
进线只有ABC三相,而没有零相,若有
一相接地
会出现什么情况...
答:
楼主问到
1相接地
的问题,
高压
输电线都是需要保护的(禁止在无保护的条件下运行),110KV一般有一套保护,220KV以上则需要2套原理不同、且来自不同厂家的保护,运用比较广泛的是光纤纵差和高频保护。当发生
一相接地
的时候会发生跳闸,因为线路都有重合闸(分单重、3重、综重),在判定为永久性
故障
后...
什么是单相不完全
接地
?
答:
指单相经过过渡电阻
接地
的
故障
。
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相
接地故障
时...
答:
构成了短路回路,
接地相
电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相
接地故障
时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的
1
.7倍。
什么是单相
接地
,如何处理单相接地
答:
单相接地:电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中
一相
和大地发生了短路。处理办法:1、发生单相
接地故障
后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。2、详细检查所内电气设备有无明显的故障...
高压电动机
的零序电流保护主要反映故障是
接地故障
还是三相故障
答:
零序电流保护主要反映故障是
接地故障
,不反应三相故障。三相故障时,三相电流的向量和仍为0,无零序电流。
电压互感器
高压
熔丝
一相
熔断,为什么会报接地信号? 如何区分
接地故障
答:
三相电压互感器剩余绕组首尾相连组成开口三角形,正常情况下三角形输出电压为0V。如果出现单相
接地故障
时,一相电压为零,其他两相电压向量和等于100V,所以继电保护提示接地报警。当
一相高压
熔断丝断开,一相欠电压,开口三角形同样出现其他两相电压向量和等于100V。所以出现接地报警信号 ...
