第1个回答 2019-11-02
单相接地故障时会产生零序电压,以大型发电机为例,通常其中性点是高阻抗接地的,也就是说零序阻抗比较大,接地故障时,相对发电机的额定电流而言,其零序电流很小,难以用过流继电器反应该故障。所以此时应采用零序过压继电器。
相似回答
单相接地故障时
,主变零序
过流
保护是否动作?
答:
220kv系统
单相接地
,主变110kv零序
过流
保护是不会动作的。220kv和110kv系统都是中性点直接接地的。零序电流三相同相位,变压器铁芯无法通过零序磁通,110kv侧不会产生零序感应电流。如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以零序过流保护一般是要带方向的,否则就无法区分
高压
侧和中压侧的
故障
。...
中性点经消弧线圈接地系统
单相接地故障
,
为什么不
能长期运行
答:
10kv的
高压
电机吧?首先你要搞清楚小电流接地选线装置的
作用
,10kv属于小电流接地系统(中性点不接地或经消弧线圈、电阻接地)
发生单相接地故障时
,并不会有很大的短路电流,所以
过流
保护不会动作,接地电流较小,按电力系统安全运行规程的规定,
发生单相接地故障后
可继续运行1至2小时,但此时系统非故障相对...
10KV配电线路
单相接地
,该相有电流通过没?
答:
我国大多数
高压
输电10千伏侧都采用三角形接法,目的是不影响高压侧的0序电流整定;因此,当
发生单相接地故障时
,若线路绝缘水平足够高是没有电流流过该导线的,只是当线路有轻微漏电时就会有较小的电流通过。此时反映在变电站的电压互感器开口三角上的两端就有110伏特的电压,引发声光报警信号。
问一个10KV配电线路
单相接地
的问题
答:
3.配电线路中由于用户使用不当造成的单相接地次数为8次,占整个线路接地故障次数的22%,主要原因是用户管理不当,从而造成了
高压
单相接地。由于用户在配电线路占有相当大的比例,所以用户的
设备
如果出现
单相接地故障
是较难查找的。在查找
故障的时候
首先要确定事故范围,然后将用户跌落式的熔断器分开。4.电网...
高压
电因
故障
一相
接地
对低压
设备
有
什么
影响
答:
高压
侧一相接地,只是这一相对地电压降为零,但这一相对中性点电压并没有变,这一相与其它相之间的电压也没有变。一般的变压器是低压侧接地还是高压侧接地取决于变压器的绕组方式,要是高压侧是三角形接线,就没有零序电流和零序电压,因此不需要设置零序保护;要是是星形接线,但是中性点不接地,也没有...