防雷接地埋深要求
人工
接地
体
埋设深度
为0.5m?
答:
根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》11.8.5及条文说明,
接地导体埋设深度一般在冻土层以下但不应小于0.6m
,同时要求原理高温影响的地方。依据主要是
较深的土层能接触到良导电性的土壤
,释放电流效果好。而且越深的地方土壤和温度变化就越小,接地电阻更稳定。其他的规范像GB50057《雷规》及GB50065《...
防雷接地埋
置深度是多少
答:
【防雷接地装置埋置深度】接地装置应埋于地表层以下
;接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体局部埋置深度不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-201...
人工
接地
体中,接地极之间距离一般为多少米左右,深度为多少米?_百度知 ...
答:
这个要根据工程接地电阻要求而定。
一般接地极打入地下深度为1.2-3米之间,间距为接地极长度的1.5倍
。为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道
不宜小于3m
,当小于3m时,应采取下列措施之一:1、水平接地极局部埋深不应小于1m;2、
水平接地极局部应包以绝缘物
;3、宜采用沥青碎石...
接地体距离建筑物多少米在铺设
防雷接地
接地体时,铺设
答:
为降低跨步电压,
防直击雷的人工接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m
,当小于3m时,应采取下列措施之一: 1.
水平接地极局部埋深不应小于1m
; 2.水平接地极局部应包以绝缘物; 3.宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50-80mm沥青层
谁晓得
防雷接地埋深
规定是多深
答:
接地体埋设深度不应小于0.6~0.8m
,做人工接地时接地极尽量相对接地引线对称摆设接地极,这样符合雷电放电时的对称效应;土壤电阻率是在进行各种接地设计时必不可少的参数。
接地
网
要求埋
地多深
答:
室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的
埋设深度
一般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,
要求埋
入土壤深度在冻土层以下(在
防雷接地
系统的设计说明中,一般都会有‘室外接地母线敷设深度不小于***’的文字)。南方电气不能低于0.8m...
建筑电气工程验收中
接地
装置安装有什么
要求
?
答:
一、主控项目 1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计
要求
位置设测试点。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、
防雷接地
的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处
埋地深度
不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面 4、接地模块顶面
埋深
不应小于...
路灯的
防雷接地
线要埋多深?
答:
首先,
接地
线的
埋深
应该符合相关的规范和标准。在国家标准《建筑物
防雷
设计规范》(GB 50057-2010)中,对于接地线的埋深有明确的规定。根据该标准,接地线的埋深应不少于0.8米,且应超过地表0.3米。这样的埋深可以确保接地线与地下土壤充分接触,提高接地效果。其次,接地线的埋深还应考虑地下水位和...
关于
防雷接地
问题
答:
第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于
0.5m
。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附录三的规定。二、...
防雷接地
极垂直
埋深
多少
答:
防雷接地
极垂直
埋深
通常2.5m左右(工程习惯)。但;衡量地极的标准非
埋地深度
,而是接地电阻。电力系统是4欧。不够,不能达到就要继续
深埋
。通常不采用这样的高难办法,而是采用面积摊开办法更加容易简便。