答:
3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架
埋深
不小于80mm。所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷
装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;
接地
干线支架其顶部应距墙面20mm.支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许...
防雷接地
图纸及计算方法?
答:
接地
母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按0.4米,上宽为0.5米,沟深为0.75米,每米沟长的土方量为0.34立方,如设计
要求埋深
不同时,可按设计方量调整。2.3接地母线计算工程量时应按图纸设计的水平长度和垂直长度只和*1.039,计算主材...
室外摄像机如何做
防雷
答:
1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立
避雷
针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;2)安防系统不允许多点
接地
,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用
防雷
器,有的防雷器有接大地点,但不能把“视频信号地”也给接了大地...
地下室桥架怎么做
防雷
图
答:
由总等电位端子箱引出
接地
支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。⑧、
避雷
网安装 依设计
要求
,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*4*190mm镀锌燕尾支架,
埋深
90mm。暗装避雷网选用40*4镀锌扁钢保温层暗敷设,埋深大于1m。
...雷雨天气来临,想安装一个
避雷
针,不知怎么安装,急求助!!
答:
针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;
接地
引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,...
地下室设备风机
接地
需要做水平环形导体吗
答:
由总等电位端子箱引出
接地
支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。⑧、
避雷
网安装 依设计
要求
,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*4*190mm镀锌燕尾支架,
埋深
90mm。暗装避雷网选用40*4镀锌扁钢保温层暗敷设,埋深大于1m。
请问
防雷接地
电阻值过高是什么原因造成的,最好说的详细点,还有就是等...
答:
防雷接地
电阻值过高的原因:1、接闪器、引下线、接地极电气连接质量欠佳;2、接地极施工质量不到位,如接地体长度、
埋深
;3、土壤电阻率问题。提问是进步,采纳是美德。
加油站
防雷
电灾害应急预案
答:
对储油罐,按二类
防雷要求
,采用独立
避雷
针。在呼吸阀上方2.5m的高度平面,提供一个半径为5m的保护范围,以防止雷暴直接击中呼吸阀,引起高温而点燃油气。为防止避雷针对油罐及其附属设施产生高电位反击,避雷针及其
接地
装置至被保护的油罐与其有联系的管道之间的距离不得小于3m。1.2 售油亭的防直击雷措施...
加油站前面有大树,影响
防雷
吗?
答:
加油站的
防雷接地
、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、防雷器接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4欧姆。地网不知依据地形设计为环形闭合防雷接地装置。水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,
埋深
0.6米;垂直接地体使用L50×50×5镀锌角钢,长2.5米,埋深0.7m以上;垂直...
屋面镀锌圆钢
避雷
带与不锈钢避雷针如何搭接?
答:
如下为常规地网的设计示例:普通人工地网布置平面图 普通地网施工大样图 说明:此地网由垂直
接地
体(L45×45@2000热镀锌角钢),水平接地体(40×4mm热镀锌扁钢),接地模块(600*500*45mm)构成,如果土质条件差,比如土壤电阻率大于300Ω•m的情况下,应该增加长效降阻剂。地网的
埋深
,不得...