55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地埋深要求
地下室
防雷接地
怎么做
答:
由总等电位端子箱引出
接地
支干线至局部等电位端子箱,由局部等电位端子板分配到各个接地点。⑧、
避雷
网安装 依设计
要求
,明装避雷网选用φ10镀锌圆钢,支架选25*4*190mm镀锌燕尾支架,
埋深
90mm。暗装避雷网选用40*4镀锌扁钢保温层暗敷设,埋深大于1m。
基础
防雷接地
焊接做法
答:
4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,
要求接地
电阻R必须<1欧姆。6、
防雷接地
在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的...
关于
防雷
的问题
答:
接地
;接地母线用长度不小于25米的40X4的镀锌扁钢。接地极用长度不短于2.5米的50X5的镀锌角钢,不少于5根均匀分布垂直打入地下与接地母线焊接。。接地母线
埋深
深度;南方不小于0.7米,北方不小于1米(考虑冻土层厚度)。接地测试;用1000伏的接地“摇表”,打两个距离不小于16米测试点。
要求
“电流...
埋地油罐怎么作
防雷接地
答:
电力电缆外皮和瓷瓶铁脚,装于钢油罐上的信息系统的配线电缆外皮,加油机地脚螺钉等均应与
接地
系统做可靠的电气连接,其统一接地电阻
要求
≤4Ω。 考虑到地网使用的长期性和耐腐蚀性,建议使用非金属接地模块制作地网。地网布置依据地形进行设计。水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,
埋深
0.6米;...
关于易燃品酒精罐
防雷接地
的问题
答:
GB_15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》就可以作为参照,同是易燃易爆品。
接地
点不少于两处是指每个罐体。弧形距离指两个接地点之间的那一部分圆形长度。与罐壁距离大于3m指接地体与罐体外壁相距3m以上成环形的同心圆。接地体选材根据土壤来定,接地电阻小于1欧姆。
埋深
最小50cm,冻土地区要大于冻土...
请问金属电杆
接地
的做法是什么?
答:
向外敷设1条钢筋,每条钢筋间的距离不得小于3米(外延后),
埋深
不得小于0.6米,回填土不得用石块等块状物.钢筋长度普遍在15米以上(110kV电压等级),长度不够的可焊接连接,焊接头要双面焊接,焊接长度为钢筋直径的8~12倍,焊接后最好刷涂油漆.以上措施最终目的是降低
接地
电阻.接地电阻可用接地摇表检测,...
为什么在高楼上要安装
避雷
针?
答:
高楼上都安装了尖尖的
避雷
针,有的楼房特别高,就要安上许多根避雷针。为什么高楼上要安避雷针呢?下雨时天空中有的云是带电的,两块带电的云靠近,就可能放电,放电的时候会发出亮光和轰隆隆的声音,这就是闪电和雷。有时带电的云离地面比较近,和地面之间发生了放电,人们就说:“雷劈到地上了...
怎么安装
避雷
针
答:
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架
埋深
不小于80mm。所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。
防雷
装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;
接地
干线支架其顶部应距墙面20mm.支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m 。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角...
水中建筑
防雷接地
怎么做
答:
垂直
接地
体一般长为1.5-2.5米,
埋深
0.8米,地极间隔5米,水平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。(2)直击雷电流在电源系统的分配: 根据GB50057-94的标准对直击雷电流分类:第一类 200KA 10/350us第二类 150KA 10/350us第三类 100KA 10/350...
独立基础
防雷
基地怎么做?
答:
钢筋混凝土独立基础类的建筑
防雷
做法(桩基)是:先把
避雷
钢筋焊接在基础桩钢筋上,然后利用桩帽梁钢筋把各个点连成一个环,再跟着基础柱子钢筋往上接。钢筋混凝土独立基础(无桩):如果底板
埋深
在5米以上,底板钢筋就可以做为
接地
体,利用柱内钢筋直接向上引即可;如果埋深不足3米,每个柱下应该再打...