55问答网
所有问题
当前搜索:
接地引下线埋深
接地线
要
埋
多深?
答:
接地
一般要打入地1.5-2米。埋设
地线
有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
变压器的接地线应怎样埋设 变压器的
接地线埋
设方法简述
答:
1、用4×40mm或6×60的热镀锌扁钢从变压器外壳专用接地螺栓引下(如无接地螺栓,则焊接于变压器底座);2、
接地引下线
于主接地网的水平接地体抽头三面焊接,水平接地网的敷设深度在600mm~800mm;3、敷设好的水平接地体,应用素土(不含石块、土块)分层夯实;4、
接地线
的材质必须用热镀锌扁钢,根据多...
关于避雷,
接地
, 需要埋多深?
答:
接地
5、接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,6、家用电器外壳
接地线
连到配电箱接地端子上。 接头连接要牢固可靠。接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:(1)设备
接地引下线
及其连接螺丝;(2)各焊接头;(3)电缆沟内的均压带;(4)水平接地体 防腐蚀措施:(1)接地体采用铜材、铜包钢接地体或热镀...
防雷
接地
要求
答:
防雷
接地
施工技术要求如下:1、接地装置
埋设深度
不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
请教,屋顶上的避雷针
引下线
要
埋
多深多远
答:
如果采用建筑基础钢筋做
接地
,建筑物周边接地网扁铁,距建筑物不小于一米,
埋深
大于0.7米.如果采用独立的接地装置,在做接地时,垂直打入地下的深度不应小于2米,一般为3米,距建筑物不小于3米。
建筑物采用打桩基础防雷
接地
怎样焊接
引下线
?
答:
一、根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),当设计未作明确要求时,
接地
装置的顶面
埋设深度
应不小于0.6米。接地极应采用圆钢、角钢或钢管,并垂直埋入地下,其间的间距不应小于5米。二、接地装置的焊接应采用搭接焊的方式,搭接长度应符合规范要求:扁钢与扁钢搭接长度应为扁钢宽度的2倍...
室内
接地
网采用40*4热镀锌扁钢埋地多深?根据那条?
答:
《交流电气装置的
接地
设计规范》GB/T 50065-2011要求,接地网
埋深
不宜小于0.8米。
接地
网的接地体如何敷设?
答:
线槽宽为200毫米,在线槽上施放无水状态高分子降阻剂和适量填充剂将刷好导电胶的电缆按照网格形状敷设好后
埋
土夯实。
接地
网的接地距离可以按照1.5×1.5/3.0×3.0m的距离敷设,每个十字型交叉点作为一个垂直接地体的连接点,最后把地网表层用细土填埋。
避雷小课堂:江苏规范解读
答:
避雷
引下线
是指屋顶上的“箭头”,它斜45°指向乡下,顺着柱内钢筋下来。数数屋顶上有几个箭头,就是几根引下线。有的箭头是两根钢筋联手,那计算时得加倍小心。断接卡子有几个引下线,就需要几套断接卡子。它们通常在首层等着你呢!角钢
接地
极角钢接地极距离外墙1米,深度2.5米,埋在地下。看图纸,量出...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地引下线和接地母线
接地引下线怎么焊接
接地干线和引下线
接地需要埋深深度是少
接地引下线要求
接地引下线是什么
opgw光缆引下线接地规范
接地引下线图片
接地埋深标准