55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地埋深要求
防雷接地
做法
答:
4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,
要求接地
电阻R必须<1欧姆。6、
防雷接地
在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的...
塔机
防雷接地埋深
是多少
答:
单纯
防雷
,
接地
电阻的
要求
是10欧姆,如果考虑电气设备的安全接地,电阻4欧姆。根据王厚余老先生讲课的精神,现在国际上对接地电阻不是那么苛求,关键是等电位,这是十分重要的。无论哪种接地,接地极
埋深
一般顶端距地0.8米,水平接地线也在同等深度。
依然易爆化工品甲类仓库
防雷接地
电阻是多少?接地需多少米深呢?
答:
易燃易爆化工品甲类仓库属于第一类防雷建筑物。出自《建筑物防雷设计规范》第2.02条 GB5005-94 2000年版
防雷接地
电阻小于1欧姆。接地极应沿建筑物环形设置,接地体
埋深
自然地面1米以下。提问是进步,采纳是美德。
独立基础
防雷
基地怎么做?
答:
1. 对于钢筋混凝土独立基础
防雷
,首先应将
避雷
钢筋与基础桩钢筋进行焊接连接。2. 接着,通过桩帽梁的钢筋将各连接点形成一个闭合环。3. 然后,将该环与基础柱子钢筋相连接并向上延伸。对于无桩的钢筋混凝土独立基础(底板
埋深
):4. 如果底板埋深在5米以上,底板钢筋可作为
接地
体,直接利用柱内钢筋...
关于
防雷接地
问题
答:
1 水平
接地
体之间的间距一般为5米 见GB50057 2 接地与墙体、杆塔的距离也是5米 见GB50057 3 CAD作图中接地线好像也没什么规定吧 清楚就可以了 4 接地极的
埋设深度
不小于0.5米 见GB50057 5 其他见下文 第三节 接地装置 第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤...
接地
网的接地体如何敷设?
答:
水平地网采用35平方以上铜缆剥皮后适当涂刷导电胶并在距地表500毫米处做水平地网线槽,线槽宽为200毫米,在线槽上施放无水状态高分子降阻剂和适量填充剂将刷好导电胶的电缆按照网格形状敷设好后
埋
土夯实。
接地
网的接地距离可以按照1.5×1.5/3.0×3.0m的距离敷设,每个十字型交叉点作为一个垂直接地...
接地
极为什么
埋深
600以上
答:
接地
装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,
防雷
系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践
要求
要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多...
防雷接地
网
埋设深度
不够会影响人生安全吗?
答:
1、按照现行国家规范,埋入地下的
接地
体,如你们的扁钢厚度应不小于6mm,不知你们这个项目有没有设计,是哪个设计的?2、埋入深度主要考虑总体接地电阻,要是接地电阻值复合要求了,就没问题。但规范规定(或图纸都是是有
埋设深度要求
的),埋设深度要求的意义就是:怕其他施工碰触接地网、怕在冻土层内(...
什么是
接地
排
答:
接地
排一般是说装在设备上连接接地体的铜牌和沿着配电房墙壁装的镀锌扁铁。前者根据设备接地桩孔与接地体的接地桩孔装设;后者一般沿墙装在距离地面200~300mm高度。接地排的接地体才有
埋深要求
,一般不得少于0.6米,具体要根据环境等因素决定,最终要以接地电阻测量值为准,一般小于4欧姆为合格。具体...
防雷接地
网的水平接地极为镀铜圆钢,可以和其他直埋电缆埋在同一个沟...
答:
应该是不可以同
埋
一个地沟,你可以参考:GB50169-2006和企业标准《凯威电气
接地
施工技术规范》2013版。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地极埋入深度
防雷与接地安装标准图集
屋顶防雷做法及规范
引下线焊接要求防雷接地规范
防雷地网接地多深合适
防雷接地体的埋设规格
防雷接地多少米
防雷接地与变压器接地共用
防雷接地引下线要求