【防雷接地装置埋置深度】接地装置应埋于地表层以下
;接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体局部埋置深度不应小于1m,顶部埋设深度地面不应小于600mm,并应局部包以绝缘物(50-80mm厚的沥青层)。【参考标准】1、(GB50057-2010)《建筑物防雷设计规范》;2、(GB50343-201...
防雷地线
埋入地下
多深
才有效
答:
2米
。根据查询中国电网显示,防雷防漏电的地线接地极的接地电阻不得大于10欧姆,接地极的材质必须要使用国标型材,防雷防漏电的地线要埋距地面2米深。
关于
避雷
,
接地
,
需要埋多深
?
答:
接地一般要打入地1.5-2米
。埋设地线有一定技术要求,首先要看电压高,其次还要看频率高低和功率大小,要根据这方面综合情况再设计地线深度和面积大小。同时,地表类型也要考虑进去。如果家庭用的地线那就简单多了。随便挖一个50厘米的坑,在坑里用40-70的角铁,长1.5-2米左右,打入坑底,再用铜线...
关于
避雷
,
接地
,
需要埋多深
?
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,
不应小于0.6m
。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...
地线接地
应
多深
?
答:
“保护
线要接地需要
挖地
多深
怎么接用什么材料”这个问题应该分为以下几步:1、找一根直径不小于19毫米的光面钢筋(螺纹钢不行)或壁厚不小于3毫米直径25毫米以上的钢管,在距一端50~100毫米处焊上一端扁钢(扁钢另一端打孔)或喊上一条螺栓,这就是垂直接地体。2、在准备打接地极的地方挖坑,深度...
谁晓得
防雷接地埋深
规定是
多深
答:
接地
体埋设深度不应小于0.6~0.8m,做人工接地时接地极尽量相对接地引线对称摆设接地极,这样符合雷电放电时的对称效应;土壤电阻率是在进行各种接地设计时必不可少的参数。
防雷
防漏电的
地线要埋多深
才会有用?
答:
防雷防漏电的地线一般要埋距地面
2米
深左右,就可以达到防雷防漏电的要求。
路灯的
防雷接地线要埋多深
?
答:
首先,
接地线
的
埋深应该
符合相关的规范和标准。在国家标准《建筑物
防雷
设计规范》(GB 50057-2010)中,对于接地线的埋深有明确的规定。根据该标准,接地线的埋深应不少于0.8米,且应超过地表0.3米。这样的埋深可以确保接地线与地下土壤充分接触,提高接地效果。其次,接地线的埋深还应考虑地下水位和...
地线
要求埋地
多深
答:
按照规定接地线要求埋地
2米
以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的埋设深度一般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢。因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,...