55问答网
所有问题
当前搜索:
净化风管加固规范
风管加固
应符合规定?
答:
1、
风管
的
加固
可采用楞筋、立筋、角钢(内、外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。2、楞筋或楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。3、角钢、加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称,其高度应小于或等于风管的法兰宽度。角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔应均匀,不应...
风管
内支撑
规范
是怎样的?
答:
风管
内支撑
规范
:1、矩形风管边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长 度在1000mm 以上时均应采取
加固
措施。加固方法是直接在风管上加工压槽突出的筋条和立咬口。2、一般很少采用,仅用于外观要求美观的明装风管。 加固肋条由1.0-1.5mm的镀锌钢板加工,间断铆接在风管的内壁...
镀锌螺旋
风管
怎么
加固
答:
螺旋
风管
所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配 非金属风管的
加固
,除应符合本
规范
第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时,其风管与法兰的连接处应设加强板,且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相...
关于
净化
空调系统中
风管
制作的要求有( )。
答:
净化
空调系统的
风管
制作要求:(1)宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于100g/㎡ (2)风管内表面应平整、光滑,管内不得设有
加固
框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。(3)矩形风管不得使用S型插条及直角形插条连接。边长大于1000mm的净化空调系统风管,无相应的加固措施,不得使用薄钢板...
管道
加固
的要求
答:
d.管内支撑
加固
的排列应整齐,间距应均匀对称,应在支撑件两端的风道受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度应与
风管
边长相等。e、对于火电厂烟风煤粉管道加固肋按防爆要求设置。矩形道体宜采用横向加固肋,纵向加固肋仅作负压道体横向加固肋防失稳用。f处于负压运行的烟风道横向加固肋,...
排烟
风管
导流片的长度长度超过1250mm
加固
措施是什么
答:
导流片的布置应符合行业技术标准要求,在导流片长度超过1250mm时,因采取叶片中部
加固
措施。
风管
的加固有以下措施:风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固和管内支撑等形式。楞筋和楞线的加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。角钢。加固筋的加固,应排列整齐、均匀对称、其高度...
排
风管道
截面积大于多少时需要
加固
答:
且其管段长度大于1200mm时均应采取
加固
措施。对边长小于或等于800mm的
风管
。宜采用楞筋、楞线的方法加固。②当中压和高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固。③高压风管的单咬口缝应有加固补强措施 ④当风管的板材厚度大于或等于2.0mm时,加固措施的范围可放宽。
矩形
风管
的
加固
构造有哪几种?
答:
矩形
风管
的
加固
构造有接头超高的加固法、用角钢加固、风管大边用角钢加固、风管内壁设置肋条加固、风管壁板上滚槽加固。(1) 接头超高的加固法(即采用立咬口),虽然可节省钢材,但加工工艺复杂, 而且接头处易于漏风,目前采用的不多。(2) 用角钢加固,加固的强度大,目前广泛采用。角钢规格可以...
酚醛复合
风管
安装
规范
有哪些?
答:
风管
制作、安装
规范
1、制作酚醛铝箔复合风管矩形风管边长宜为120≦L≦3000,且其长边与短边之比不大于4:1。制作风管时为保证风管制作后的强度,在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边。风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡,铝箔无破损等。2、风管的连接应采用F型法兰,...
风管
穿墙防火封堵
规范
答:
1、
风管
预留孔洞:由结构施工单位负责,机电施工方提供预留孔洞图并监督实施(孔洞宽度=风管宽度+200,孔洞高度=风管高度+200),砌体预留孔洞上方需设置过梁。2、风管穿越防火墙(楼板)套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
净化风管加固的三个等级
风管内部支撑加固规范
风管加固孔规范
风管角铁加固规范
风管内加固螺杆加固规范
风管加固规范要求
洁净风管的加固规范图集
矩形风管加固规范
风管加固规范一览表2023