空气开关选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定
)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3*120+1*70,软启动器有两种接法,视实际情况而定.二、若...
380V三相
电机
用多大
空开和
热继电器
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的
。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
三相
电机
用多大的
空开
?
答:
选择Ir=15A塑壳式微型空气断路器合适
,如:DZ47-63/3P Ir=15A。
30KW的三相异步
电机
配多大的
空开
合适?
答:
需要85A接触器;空气开关应配置100安培
。30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
三相
电机
用多大
空开
答:
得用智能断路器,带漏电保护的。或者利用原有的断路器,加一个漏电保护器
。如果是一台变压器供给最好加绝缘在线监测。3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方...
45kw
电机
用多大
空开和
漏电保护开关
答:
45KW
电机
工作电流90A左右,一般选电流的两倍,180A的
空开
不多,就选200A,如果是启动时间较长的(比如风机)选250A的。
空气开关
它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动
电动机
。
如何
给三相
电机
选
空开
答:
电机
的功率(KW)*2=电流,7.5*2=15A,所以选20的
空开
。小截面的导线1平方铜芯线可带6A电流,故可选2.5平方的线,距离较长可选4平方的线。
空气开关
为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路...
...主电路是三台2.5KW的
电机
,控制电路的
空气开关
应选多大的电流才适合...
答:
2.5KW的额定电流是5A左右,
空开
在控制
电机
的时候选择一般选择是在1.5-2.5之间的,主
空气开关
建议选择大点的10A,不放心的话选择16A就可以了,主要是考虑到电机启动电流较大,普通照明的话一般在1.05-1.1之间,控制电路这样选就可以了
三相
电动机
30KW用多少
空开
合适?
答:
3相380v30kw用65A左右的
空开
,建议选择63A或者80A。30KW,假设三相电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为
电机
、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步
电动机的
额定...
11kw的
电动机
用多少
空开
合适?
答:
1-1.25倍。具体要根据负荷性质决定,对于照明负荷,可按1.1倍选择,对动力负荷可按1.25-1.4倍选择,对混合负荷,可按1.15-1.25倍选择。当出现最大负荷电流大于短路电流时,应按最大负荷选择。选择一个
空开
,
电机
额定电流是11A的话,11安培电流选16安培空开就好了,热继电器选择13安就可以了。