30KW的三相异步电机配多大的空开合适?

如题所述

需要85A接触器;空气开关应配置100安培。

30KW三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。

计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流等于相电流,但线路电压为根3乘以相电压(220*根3=380)。

当电动机绕组连接成一个明星的三角形相电压下降三分之一的原始的平方根(电压),相应的阶段电流降低到三分之一的平方根的原始阶段,因为知道三角洲连接明星后正常电流等于相电流是原来的三分之一,所以当两个结果的平方根乘以第三,当然是三分之一。

扩展资料:

注意事项:

在正常情况下,过电流释放的电枢被释放。当发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈会产生强烈的电磁吸力,拉下电枢,打开顶部的锁钩,使主触点断开。

欠压跳闸的作用正好相反。电压正常时,电磁吸持电枢,主触点闭合。当出现严重的电压下降或电源故障时,电枢被释放以断开主触点。当电源电压恢复正常时,必须再次关闭电源才能工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答