55问答网
所有问题
当前搜索:
电机与空开如何选配
多台
电动机的
控制,
怎样
选择
空气开关
?
答:
单台
空开
可按电动机额定电流1.2~1.5倍选择,总开关为单台电动机额定电流之和的0.8倍。电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流
电动机和
交流电动机,...
怎么
根据
电机
功率选择导线
和空气开关
,接触器等
答:
知道功率就能知道额定电流,
空开
选额定电流3到4倍为好、电线选额定电流两倍以上。接触器也能选了。0.75KW的三相交流
电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
...7.5kw,要装一个总
空开和
每台
电机
各自的保护空开,
如何
选
答:
总功率15.5KW,电流约30A。总
空气开关
可以按照
电动机
电流的1.5倍选择。可以选择40A的空气开关。3KW额定电流约6A,可以选择D10A的空气开关。5KW额定电流约10A,可以选择D16A的空气开关.7.5KW额定电流约15A,可以选择D20A的空气开关 D表示电动机保护用开关。
4km
电动机如何
选择适配的
空开
、接触器、热继电器的容量、及线径的选 ...
答:
1、4KW
电机
的额定电流大约是8.02安,可以用15A的
空气开关
做为短路保护和过载的后备保护。选用空气开关的速断动作电流时要考虑负载的性质,惯性大的负载先10至12倍的额定电流,小的选6至8倍的。2、不是频率起动的电机可选10A接触器,目前接触器质量都能过关,无须选大二级的。3、热继电器可选7-11A...
求助:
如何
根据
电机
功率选择合适的
空开
电
答:
要先把电器功率换算成电流(A),即功率(W)/电压=电流(A),然后根据两倍的电流选择
空气开关
。
0.75KW
电机如何
配
空开
?
答:
0.75KW
电机
电机额定电流约1.6A附近,应配2.5A断路器,而三相断路器(DZ47型)最小容量为6A,只能用6A的了。若采用按钮控制,则需要配接触器,接触器容量选用10A的。电机,是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。发
电机
在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目...
4kw三相
电机
的额定电流为多大?
怎么选配空开
?
答:
4KW
电机
,额定电流9A,
空开
选额定电流的1.5-2.5倍,选16A的空开
怎样
根据三相
电动机的
额定电流选择
空开
?一般是额定电流乘以几倍?_百 ...
答:
如果是小电流的
电机
,根据个人经验以额定电流的1.5-2倍配、建议配热继电器+接触器 上10KM的 建议用星三角或软启动电流以额定电流的1.5-2倍配、建议配电机保护器或热继电器+接触器 上20KM的 电机用软启动方式,以额定电流的1.5倍配+电机保护器 以上倍数根据电机工作的具体负载可以适当调节
空开
的...
3kw
电机如何
选
空开
答:
一般可以按
电机
额定电流的1.5倍选用
空开
。
电动机
190千瓦需要多大的
空开
答:
190KW需要截面积是240平方毫米的铜芯电缆,大约需要使用额度电流是340安培的开关。如果是三相四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。