55问答网
所有问题
当前搜索:
电机与空开如何选配
22千瓦的
电机
用多大的
空气开关
呢?
答:
开关一般是限制电流量。因为电流是线路电阻最敏感的。而一般是开关额定电流是按使用流量的20%来配置。你按照额定电流1.5--2.5倍来选,普通三相22KW
电机
,额定电流大约45A,那么你就选63--120A就行了。如果重载启动的,启动时间很长的,你就加大一点。 由于供电有两个标准·一个是家用供电220V俗称...
电机
配啥样开关
答:
90K的
电动机
运行电流在180A左右。75在150A左右37在75A左右,但是启动电流很大,首先你 应该用减压启动。至于开关,你就选择大于电动机运行电流的125%来选择就行。选择合适的
空气开关
,如果是频繁操作的应该选择用交流接触器来控制!!
怎么
样根据
电机
的大小来求
空气开关
的大小
答:
比如你有一台7。5千瓦
电机
(三相)需要选择
空开
。根据经验公式一个千瓦2个安培。得到电机额定电流15安培!再根据电机启动电流是额定电流的4--7倍,。我们为了经济一些选最小。15X4=60a.这是你电机的启动电流!建议是这个电机选择63安培大小的三相
空气开关
。
我有一台30KW的
电机
,额定电流约60安,请问
怎么
选取
空气开关
,交流...
答:
你的负载是电动机,首先要考虑它的启动电流.
电动机的
启动电流一般是它的额定电流的1.25~1.5倍.所以,你选择
空气开关
的容量应该在80~100A之间,接触器选择承载电流大于60A的就可以了.热继电器选择63A的,它的保护范围最大是63A可调.
...主电路是三台2.5KW的
电机
,控制电路的
空气开关
应选多大的电流才适合...
答:
2.5KW的额定电流是5A左右,
空开
在控制
电机
的时候选择一般选择是在1.5-2.5之间的,主
空气开关
建议选择大点的10A,不放心的话选择16A就可以了,主要是考虑到电机启动电流较大,普通照明的话一般在1.05-1.1之间,控制电路这样选就可以了
2.2kw三相
电机空开和
交流接触器
如何
配置?
答:
电机
额定电流约4.5A附近,选用10A
空开
,10A接触器。
一个2.2KW,DC48V的直流
电机
,额定电流大约50A,如果直接启动的话要配...
答:
一般来说,
电机空开
的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。所以,50A的应选75A。
一台380V2.5kw的
电机
,需要匹配的
空开
电线的规格是多少?
答:
配10-16A的
空开
,电源线使用1.5-2.5平方的铜芯线。
...启动电流多大 需要选择多大的
空开
和
接触器
答:
如果是三相380V22KW
电机
功率因数0.85 。额定电流约40安。启动电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。
空开
一般选用100-200安左右即可,空开允许短时过载。
三相
电机
应用多大
空开
答:
首先18.5kw的
电机
建议使用星三启动,另外那个2.2kw的电机最好不要和18.5kw的电机并在一起使用。我给你一个比较正规的控制方案。1、100A的塑壳断路器一个(总开关)2、60A的塑壳断路器一个(18.5kw电机使用)3、10A的
空气开关
一个(2.2kw电机使用)4、2个15kw接触器,1个11kw接触器(18.5kw...