30kw 的
电机空开
选择
答:
30KW 380V
电机
的额定电流是58.8A左右,电机是重型负载,星三角启动瞬间(启动3~5秒)电流是额定电流的3-6倍,达到350A左右,我们选择开关时就要选D型的了,
空开
的范围有60,100,125,150,太大了就浪费,选60A的话就会在启动瞬间就跳闸了,所以100A是正确的选择。另外你安装的热继电器应该只是放到KM...
我新买了一台粉碎机,使用3KW单相
电机
,请问
怎样
配
空开
,接触器,热继电器...
答:
3KW功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的
空气开关
即可,接触器,热继电器,触点电流也是一样。
60kw380v
电机
选多大电缆,
空开
答:
35平方电缆。如果是单机60KW,应该用不小于70的铝电缆,如果是多机一共60KW,35或50电缆就可以了,看你自己
怎么
控制成本,电缆肯定还是用大点的好。根据电缆对照表,可选择35平方的电缆,
空气开关
按钮负载电流的1.2倍选择,可选择160A的空气开关。
电动机怎样
选择断路器?
答:
负载短路时电流值达到脱扣器整定值时,
空开
瞬时跳闸。一般D型代号的空开出厂时,电磁脱扣器整定电流值为额定电流的8-12倍。)也就是说短路跳闸而
电机
启动电流是可以避开的。更多关于
电动机如何
选择断路器,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/c1ecdf1615839587.html?zd查看更多内容 ...
两相大功率
电动机
用多大的
空开
答:
根据
电机
的功率计算。单相电电流计算:功率÷电压=电流 比如2000÷220=9A。
空气开关
可以选择16A的。
电动机怎样
选择断路器
答:
1.1KW,3KW的3相
电动机怎么
按
电机
功率选择铜芯电缆导线
和空气开关
,接 ...
答:
对于额定电压为380伏特的三相鼠笼式交流
电动机
来说:1.1kw的
电机
选择1——2.5平方的单股铜导线,断路器用来作短路保护和短期过载的,如果是
空开
的话,选择电机额定电流的1.5——2倍,如果是小型断路器的话,至少2倍的电机的额定电流数值,譬如5安培的电机,可以选择10安培的断路器;接触器主要是用来...
...启动电流多大 需要选择多大的
空开
和
接触器
答:
22kW
电机
需要直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用...
请问1kw的
电机怎么
配
空开
接触器 导线?还有这些该怎么算?
答:
1、各种配置主要根据电流决定。三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/1.732UcosΦ=1/1.732/0.38/0.8=1.9A 配置的时候三相负载1KW可以以2A计算。三相负载中,1KW负荷的额定电流I=P/UcosΦ=1/0.22/0.8=5.68A 配置的时候单相负载1KW可以以5.7A或2A计算。配置接触器
和空气开关
可以以额定电流或...
知道
电动机的
功率
怎样
选择与之匹配的开关、接触器、继电器
答:
开关容量一般是功率的2倍多点,接触器一般比
电机
的额定电流大一些就可以了,继电器就看要求了 一般是220V的