5.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。

    计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者2.5mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×2.5或者VLV-4×2.5,它们的安全载流量分别是26A和20A。

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=9.8×1.2≈11.8A,

    选择Ir=15A塑壳式微型空气断路器合适,如:DZ47-63/3P  Ir=15A。