1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。 参考资料: GB 50343 本回答由提问者推荐 举...
接地扁铁
的
焊接规范
要求有什么呢?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地扁铁
搭接
规范
是什么呢?
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其
长度为不小于圆钢直径的6倍
,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范
要求
答:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。
接地扁铁
的
规范
要求是怎样的?
答:
为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合规范。通常,
搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米
。钢制扁铁材质的搭接处,
在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域
,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行...
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度是多少?
答:
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与...
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度是多少
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。接地的作用...
静电
接地
扁钢要求
答:
接地
体上端距地面不应小于0.7m。垂直接地体长度宜为1.5-2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5-2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,下层的土壤电阻率低,可以适当加长。当垂直接地体埋设有困难时,可设多根环形水平接地体,彼此间隔为1-1.5m,且应每隔3-5m相互
焊接
连通一次。接地极规格及安装...
接地扁铁
如何接?
答:
接地
采用
扁铁焊接
有
规范
要求:接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定 2.接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。水平接地体的加工制作,一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将...