接地扁铁与
塔体应有效连接,如果是
焊接
,焊接长度不少于多少cm,且必须...
答:
2.在载荷施焊中焊机温升不应超过A级60度、B级80度,否则应停机降温后再进行施焊。3.电焊机工作场合应保持干燥,通风良好。移动电焊机时,应切断电源,不得用拖拉电源的方法移动电焊机。如
焊接
中突然停电,应切断电源。4.在焊接中,不允许调节电流。必须在停焊时,使用调节手柄调节,不得过快,过猛...
接地扁铁焊接
,扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊,这句...
答:
两根扁钢搭接重叠的部分的长度要等于扁钢宽度的2倍,重叠的部分有4条接合边,施
焊
时应不少于3条边的焊缝。
请问;防雷
接地焊接
都有哪些要求?
答:
防雷
接地焊接
有这些要求:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7...
室内
接地扁铁
能直接
焊接
在设备上吗?没有断开点,现在领导查出来问题,我 ...
答:
按正常电气
标准
来讲,
接地
是要牢靠接地的,一般地下部分需要打入地面以下0.5-1米,然后将之与壳体的接地端用导线牢靠连接,壳体到接地之间的电阻<4欧姆,即需要保证压降低于安全电压。
防雷
接地
扁钢能与螺纹钢直接
焊接
吗?
答:
1、可以,但焊缝长度必须大于等于6倍钢筋长度,双面
焊
。单面焊的话焊缝长度加倍。否则防雷验收不达标的。2、扁钢,是指宽12-300mm、厚4-60mm、截面为长方形并稍带钝边的钢材。扁钢可以是成品钢材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。 主要用途:扁钢作为成材可用于制箍铁、工具及机械零件,建筑...
塔吊
接地规范
做法
答:
塔吊
接地规范
做法如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌
扁铁与
桩主筋
焊接
,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护
接地与
塔吊连接:...
室外照明:25*4
扁铁
作
接地
线时 埋地最底深度有要求么?
答:
室外照明25*4
扁铁
做
接地
极的时候埋设深度一般不小于0.7m。电气接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地...
谁知道变电室内一圈距地0.3米处
接地扁铁
明敷,扁铁与扁铁T字型搭接怎么...
答:
先将T型中的“l”弯一个﹂型,再弯一个同样的﹂型短头,两个﹂型背靠背
焊
成⊥形头部,再将这个⊥形头部焊在大T型的那一横上。
商品房等电位
接地
扁钢怎么处理
答:
3、水电安装班组与土建施工班组应密切配合,施工随时跟踪到位。4、将等电位接地干线全部拆除,无法与粱主筋连接的情况时,就近打接地极,类似如此返工不得另行计费。连接等电位端子箱的
接地扁铁
不能用普通扁钢。接地扁钢在交流电气
接地标准规范
中有必须使用多大的而且必须是热镀锌扁钢,第一是防腐,第二是...
...打入地下做为防雷
接地
用。三角铁要跟地基的钢筋
焊
在一起吗?不焊在...
答:
测试
接地
电阻,小于4欧姆,不论打不打接地极都可以,可以利用建筑基础钢筋作为接地体。
规范
也是推荐自然接地体最好。接地体分为水平接地体和垂直接地体,一般水平接地体采用扁钢,垂直接地体采用角钢。角钢的长度1m-1.5m都可以。基础钢筋本身就是基础接地,钢筋包在混凝土里接地电阻还好很多,混凝土在地下含...