55问答网
所有问题
当前搜索:
接地扁钢焊接规范要求
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
答:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊
;2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。 参考资料: GB 50343 本回答由提问者推荐 举...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
答:
1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊
;2圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;5
焊接部位应作防腐处理
。
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
?
答:
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊
。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。镀锌圆钢与...
接地
采用
扁铁焊接
有什么
规范要求
答:
接地扁铁搭接规范是接地母线(扁钢)与避雷带、网扁钢需要支架固定
。镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓...
接地扁铁焊接
搭接长度是多少?
答:
国家规范《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第24.21.1规定,
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊.
接地焊接规范
答:
接地焊接规范:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应
在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件
;
焊接部位应作防腐处理
。
接地扁钢
与接地扁钢的搭接
规范
答:
1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊。2、扁钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴四分之三的钢管表面,上下两侧施焊。
接地扁铁的规范
是什么?
答:
接地扁铁
是电接地系统中的重要组成部分,承担着对地的连接任务。为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合
规范
。通常,搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于
焊接
。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎...
接地
钢筋
焊接
长度
规范
答:
1.
扁钢
与扁钢搭接
要求
:
焊接
长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊。2.
接地
装置顶面埋设深度:当设计未作具体要求时,不应小于0.6米。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地扁钢焊接长度规范
GB2681接地扁铁焊接
接地线扁钢对接头规范
接地扁铁与钢筋焊接要求
接地极与扁钢焊接验收规范
扁铁焊接规范要求
镀锌扁铁焊接规范
防雷接地规范要求
接地扁铁焊接规范和标准