接地采用扁铁焊接有什么规范要求

如题所述

分析如下:

1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;

2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;

4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;

5 焊接部位应作防腐处理。

拓展资料

电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极称为接地。连接到接地极的导线称为接地线。接地极与接地线合称为接地装置。若干接地体在大地中互相连接则组成接地网,接地线又可分为接地干线和接地支线。按规定,接地干线应采用不少于两根导体在不同地点与接地网连接。电力系统中接地的点一般是中性点

电气装置的接地部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。装置外导电部分也称为外部导电部分,不属于电气装置,一般是水、暖、煤气、空调的金属管道以及建筑物的金属结构。

参考资料来源:百度百库:接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
6.2.4 钢质接地装置应采用焊接连接。其搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2 倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6 倍,双面施焊;
4 扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
5 焊接部位应作防腐处理。

参考资料:GB 50343

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-03-21
第3个回答  2011-03-09
看是埋在室外,还是混凝土内!
室外的话要求用镀锌扁铁,混凝土内的话可以不用镀锌。
两扁铁搭接长度要留够,不能有气泡,焊接要饱满,不要咬肉!
第4个回答  2011-03-09
请查下列规范:
建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002
相似回答