接地铜扁铁焊接规范要求
接地扁铁
的
规范
是什么?
答:
为了保障接地效果的可靠性和安全性,接地扁铁的搭接必须符合规范。通常,
搭接处的表面应光洁无锈,接触面积应大于或等于30平方毫米
。钢制扁铁材质的搭接处,在两端均应留有5至10毫米的无涂层区域,以便于焊接。此外,搭接后需要用不锈钢丝捆扎紧固,增强接地扁铁的牢度。因为接地扁铁通常用于在建筑物内部进行...
接地
采用
扁铁
可以
焊接
吗?
答:
接地采用扁铁焊接有规范要求:接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定
2.接地体还应
埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方
。水平接地体的加工制作,一般使用-40mm×40mm×4mm的镀锌扁钢 3.接地线的敷设:将接地扁钢事先调直、打眼、煨弯加工后,将扁钢沿墙吊起,在支持件一端将扁...
防雷
接地扁铁
的
焊接
长度是多少
答:
当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m
。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
接地扁铁
对接(接地扁铁搭接)
答:
1.把接地扁铁调直
。2.在连接之前,要先把接地扁铁调直,接着把接地扁铁放入事先挖好的沟槽中,再采用电焊或气焊的方式,将扁铁和砸入的接地体焊接起来。3.把接地体和接地扁铁连接。4.这一步,我们要把接地体、接地扁铁连接起来。5.在连接时,不要把扁铁水平摆放,将采取侧放的方式,这样接地扁铁...
塔
接地扁铁焊接
要闭合吗?
答:
1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平
接地
体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与
扁钢焊接
。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,
铜
包钢接地棒2米-2.5米。塔吊重复接地和防雷...
塔吊
接地规范
做法
答:
塔吊
接地规范
做法如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌
扁铁
与桩主筋
焊接
,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:...
电气
规范
中
接地扁铁
是否要陪腐
答:
接地
体必须要做防腐处理。参考
规范
:GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外.接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(
焊接
)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;...
做防雷
接地
工程有哪些注意事项
答:
1)防雷
接地
必须小于4欧姆,当采取共用接地时应小于1Ω。2)两个独立地之间距离必须大于20米,否则在两地之间加装等地位均衡器。3)信号防雷器地尽量与直击雷地分开,目的是防止直击雷从
地线
反击信号设备。4)室外接地装置方式:A.镀锌
扁铁
埋地水平组成地网,埋地不小于1米。B.人工接地模块埋地,埋地不...
请问防雷接地,具体怎么做,
扁钢接地
的电阻?
答:
接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:(1)设备接地引下线及其连接螺丝;(2)各
焊接
头;(3)电缆沟内的均压带;(4)水平接地体 防腐蚀措施:(1)接地体采用
铜材
、铜包钢接地体或热镀锌材料;(2)焊接处刷沥青漆或银粉漆;(3)采用阴极保护。防雷
接地规范
随着储罐阴极保护应用的日益广泛,其保护...
铜
绞线与
接地扁铁
怎么
焊接
答:
不能
焊接
。要将
铜
绞线压上线鼻子,搪锡;
扁铁
上焊上螺丝或钻孔。再用螺丝将两者拧在一起。
1