电气井
接地扁铁
做法是什么?
答:
另外从
扁铁
上接出
地线
时,最好是在上面
焊
上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据等低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防
规范
,电井每层或隔层封闭。
商品房等电位
接地
扁钢怎么处理
答:
3、水电安装班组与土建施工班组应密切配合,施工随时跟踪到位。4、将等电位接地干线全部拆除,无法与粱主筋连接的情况时,就近打接地极,类似如此返工不得另行计费。连接等电位端子箱的
接地扁铁
不能用普通扁钢。接地扁钢在交流电气
接地标准规范
中有必须使用多大的而且必须是热镀锌扁钢,第一是防腐,第二是...
...打入地下做为防雷
接地
用。三角铁要跟地基的钢筋
焊
在一起吗?不焊在...
答:
测试
接地
电阻,小于4欧姆,不论打不打接地极都可以,可以利用建筑基础钢筋作为接地体。
规范
也是推荐自然接地体最好。接地体分为水平接地体和垂直接地体,一般水平接地体采用扁钢,垂直接地体采用角钢。角钢的长度1m-1.5m都可以。基础钢筋本身就是基础接地,钢筋包在混凝土里接地电阻还好很多,混凝土在地下含...
电气
规范
中
接地扁铁
是否要陪腐
答:
接地
体必须要做防腐处理。参考
规范
:GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.3.1接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外.接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(
焊接
)部位外侧100mm范围内应做防腐处理;...
要求
焊接
的
接地扁铁
用镙丝连接行吗
答:
不行,必须
焊接
,焊接长度不能少于
扁钢的
宽度,且不少于100mm
防雷
扁铁与
基础钢筋怎么连接
答:
在螺纹连接处用不小于Φ10的圆钢做跨接处理。在防雷引下线立柱处,利用纵向结构主筋把地板贯穿成多个区域,以达到减小
接地
电阻的目的。施工时,密切配合土建施工进度,首先保证横筋是通筋,在土建验筋合格后,在组合柱处横筋与竖筋可靠
焊接
。焊接时,搭接长度应符合施工工艺的要求。
变电站施工中,地网(
接地
装置)引上
扁铁
,经常需与预埋件、预埋槽钢连 ...
答:
很简单,如图 这样
焊接
之后反再反过来。然后引出去的扁钢与主网相连。避免扁钢与槽钢相交连接。如果非要T字形相连,只好用直角卡子,但那也不一定确保足够的搭接面积。
基础
接地
的
扁铁
是否可以用绑扎来连接!工地监理要求
焊接
有依据吗_百度...
答:
监理的依据一个是设计文件,一个是
规范
文件 基础
接地
的
扁铁
必须是要
焊接
的 根据GB 50169
防雷
接地规范
,钢筋丝接需要
焊接
吗
答:
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌
扁铁
作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护
接地和
工作点接地,保护接地是...
塔吊的
接地
该怎么做?
答:
1.防雷
接地
体要专门制作和施工接地电阻要小于10欧姆才符合
规范
要求。塔吊虽然也埋在地里,但它的接地电阻却达不到规范的要求,不能及时泄导遭遇的雷电,起不到防雷的作用。2.塔身是一节一节的拼接而成的,虽然都是钢材制造的,但都刷有多层防腐的油漆,油漆都是不良导体;导电体之间要求但是
焊接
,...
棣栭〉