干式变压器绝缘电阻规定
干式变压器
容量如何检测?
答:
这是容量检测仪的不科学引起的。容量检测仪有时只是根据
变压器
的额定容量对照的国家标准上的阻抗电压来检测的,所以是十分不科学的。假设一台500KVA、10KV / 0。4KV 变压器,国家标准的阻抗电压是4%,但同时
规定
阻抗电压有正负10%误差,如果厂家出厂值是4。35%,是合格的,检测时,检测仪按4%施加...
变压器
进场都需要检查什么?
答:
试验标准应符合现行国家施工验收
规范
的
规定
,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)
变压器
交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。 3)变压器送电前的检查 (a)变压器试运行...
干式
试验
变压器
常见故障解决方法有哪些?
答:
干式
试验
变压器
常见故障解决方法如下:(1)铁芯对地
绝缘电阻
为零 电阻为零,表明金属之间的真正连接(可能是毛刺、电线等)被油漆带到铁心,芯和夹之间的两端重叠;底部脚的绝缘受损,芯与底部脚连接;金属落入低压线圈,导致拉延板与芯连接;)。解决方法:用铅丝将低压线圈芯线间的通道向下推,确认无...
电力
变压器
预防性试验都有那些?
答:
电力
变压器
预防性试验都有那些?1、绝缘油试验或SF6气体试验;2、测量绕组连同套管的直流电阻;3、检查所有分接头的电压比;4、检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性;5、测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)
绝缘电阻
;6、非纯瓷套管的试验;7、有载调压切换...
安装
变压器
需要什么条件?
答:
一般常用变压器的规格型号可归纳如下 :1、按相数分:(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。2、按冷却方式分:(1)
干式变压器
:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。(2)...
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些试验前后要进行空载试验...
答:
第6.0.5条 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合下列
规定
: 一、绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。 二、当测量温度与产品出厂试验时的温度不符合时,可按表6.0.5换算到同一温度时的数值进行比较。 表6.0.5 油浸式电力
变压器绝缘电阻
的温度换算系数 温度差K51015202530354045505560换算...
试验
变压器
的交接性试验包含哪些内容?
答:
完整的试验:外观检查、铭牌参数核对、
绝缘电阻
、工频耐压、直流电阻、变比、容量、空、负载介质损耗、油品耐压、分析等。试验
变压器
应该进行的试验项目 试验变压器检修与安装后必须进行试验,在前后二次检修中间应对变压器进行预防性的试验。试验变压器的试验记录必须予以保存,直至该变压器不能再用时为止。变压器...
具备什么条件可安
变压器
答:
试验标准应符合现行国家施工验收
规范
的
规定
,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。2)
变压器
交接试验内容。测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线圈连同一起做交流耐压试验,试验全部合格后方可使用。3)变压器送电前的检查 (a...
国家
规定变压器
的使用年限
答:
变压器的寿命年限,国家没有强制性具体标准。油浸变压器也好,
干式变压器
也好,他们都各有自己的负载导则(属指导性技术标准)。但变压器的寿命与很多因素有关,不能一概而能,如油浸变压器有6度法则,即变压器运行温度每升高6度,其寿命减少一半。每降低6度其寿命增加一倍,等等。变压器的机械行业标准 GB/...