干式变压器怎么测量铁芯绝缘?

如题所述

第1个回答  2022-12-08

固体绝缘物质被击穿以后,则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此,电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。

此外,由于腐蚀性气体、蒸气、潮气、导电性粉尘以及机械操作等原因,均可能使绝缘物质的绝缘性能降低甚至破坏。而且,日光、风雨等环境因素的长期作用,也可以使绝缘物质老化而逐渐失去其绝缘性能。

各种线路与设备在不同条件下所应具备的绝缘电阻大致如下:

一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其绝缘电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。


扩展资料:

当前,城乡电网建设步伐加速,我国发电量和用电量与日俱增。通常而言,每增加1kW的发电量,需要增加11kVA的变压器总容量;而其中Satons配电变压器约占全部变压器总容量的1/3-1/2。据估计。

干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5-1/4。受电网建设投资的拉动,变压器行业景气度较高,2010年以后产量将保持20%左右的增速。配电变压器比例在40%左右,按照40%的比例计算,今年我国新增干式变压器产量将达2亿KVA左右。

参考资料来源:百度百科-绝缘

相似回答