55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器绝缘电阻规定
1250kv
干式变压器
重量大约是多少?
答:
4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、
绝缘电阻
:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,自耦式(可选);7、线圈允许温升:I00K;8、散热方式:自然风冷或温控自动散热;9、噪音系数:≤30dB。
干式变压器
冷却方式分为自然空气冷却(AN)和...
干式变压器
验收标准
规范
是什么?
答:
(6)
变压器
送电调试运行 1)变压器的交接试验应由当地供电部门有资质许可证件的试验室进行。 试验标准应符合现行国家施工验收
规范
的
规定
,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)变压器交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标 号,测量线圈同套管一起的
绝缘电阻
,线...
干式变压器
的容量是多少
答:
干式变压器
的技术参数 1、使用频率:50 / 60HZ ;2、空载电流:< 4 ;3、耐压强度:2000V / min无击穿;测试仪器:YZ1802 耐压试 验仪(20mA);4、绝缘等级:F级(特殊等级可定制);5、
绝缘电阻
:≥2M欧姆测试仪器:ZC25B 一4 型兆欧表<1000 V);6、连接方式:Y/Y 、△/Y0 、Yo/△,...
10kv
变压器
耐压试验电压值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式变压器,其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV
干式变压器
,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
运行规程
答:
3.7.4 变压器允许事故过负荷倍数及时间 3.8 变压器绝绝缘电阻的
规定
3.8.1 凡额定电压1000V以上的线圈用2500V摇表测量绝缘电阻,凡额定电压在1000以下的线圈用500V或1000V摇表测量绝缘电阻。 3.8.2 变压器的绝缘吸收比R60/R15不低于1.3。 3.8.3 主
变压器绝缘电阻
不得低于前次在相同温度下所测值的 70%。 3.8.4 ...
干式变压器
停电多久能送电?
答:
1.
变压器
停运满一个月者,在恢复送电前应采用
绝缘电阻
测试仪测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。2.搁置或停运6个月以上的变压器,投入前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。3.干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停用期可适当延长,但不宜超过8个月。变压器的投运和停运必须遵守的
规定
(1)新投运的变压器必须...
干式变压器
小修时应进行的高压试验项目有哪些?
答:
4.10 当工作监护人发出加压命令后,操作人员缓慢地将电压加至23.8/59.3kV,开始计时,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。4.12 使用2500V
绝缘电阻
测试仪,测量
干式变压器
高压侧线圈...
干式变压器
更换显示器用停变压器吗?
答:
2.2.6紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或更换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。2.2.7清洁
变压器
周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风系统是否良好。2.2.8断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定
绝缘电阻
。并与变压器...
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘电阻
怎么测?
答:
你好,我来回答你的问题吧。一般来说,测量
变压器
的
绝缘
主要是三个数值。1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
电厂
干式变压器
移交运行有以下实验项目及要求:变压器交流耐压试验:对被试变压器绕组连同套管一起,施加超过额定电压一定倍数的正弦工频交流试验电压,持续时间为1min的试验。其目的是,利用高于额定电压一定倍数的试验电压代替大气过电压和内部过电压来考核变压器的绝缘性能。它是鉴定
变压器绝缘
强度zui有效的办法,...