变压器整定值计算
变压器
过负荷保护
整定值
答:
具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,
以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)
。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行选择,例如可选择1.2倍、1.5倍或2倍等。此外,整定值还...
如何选择
变压器
的电流速断保护的
整定值
?
答:
为电力变压器一次额定电流的2~3倍
。一、高压侧 过电流保护的整定计算 取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧 过流保护 取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁整定值取75V。速断保护 取 =11...
变电所保护
定值
如何
设定
?
计算
方法有哪些?
答:
1.过流保护动作电流的整定\x0d\x0a
变压器
过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax\x0d\x0a式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;\x0d\x0aKrel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);\x...
1000kva
变压器整定值
答:
等于1000除以电压和根号3的乘积和功率因数的乘积
。1000KVa变压器速断保护定值的计算方法如,根据变压器功率计算公式S=√3IU,S为变压器的视在功率,I为变压器的电流,U为变压器的电压。
变压器
高压侧
整定
电流
计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问怎么算
整定值
?
答:
变压器
速断保护
整定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
10KV开关出线电流互感器50比5,
变压器
为800KVA,请问保护
定值
怎么
计算
答:
你好:——★1、三相 10 KV 、800 KVA
变压器
的一次额定电流
计算
公式为:800 KVA ÷(1.732 × 10 KV)= 46.19 A 。——★2、三相变压器一次侧的保护电路
整定值
,一般设为额定电流的 1.2 倍,额定电流 46.19 A ,整定值应该是 55.4 A 。
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值整定
:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断
定值
:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过...
求矿用
变压器
1000的
整定计算
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1000KVA,高压侧的CT变比值,比如100/5,也就是20,Kx是系数。(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断保护是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好
计算
,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算...
2500kva
变压器整定值
是多少
答:
2500kva
变压器整定值
是4000A。2500kvA变压器额定电流约3610A。长延时整定通常取1.05-1.1倍左右。取值4000A的长延时。2500kva高压电机真空断路器速断和过流
定值计算
是,过流值=1.2~1.3高压侧电流/CT变比=1.2~1.3{功率/(电压乘以根号3)/CT变比=1.2{630000/(10000乘以1.732)/(50/5...