20kV变压器保护定值
20
lv干变试验耐压一般打多少?
答:
根据规范要求,
一般的干式变压器20kV的耐压试验,耐压一般是比额定电压高1.5-2倍以上,常规的耐压值是65kV
,对于熟练的电工或电气工程师来讲,一般可以在规范要求范围内根据需要灵活调整,但一定要确保试验的安全和有效性。
20 KV
干式
变压器
,允许通过的最高工作电压是多少KV?
答:
根据GB1094.11中的规定
20KV
电压等级的干式
变压器
绕组其系统最高电压是24kV
20KⅤ油
变压器
耐压试验需要打多少?
答:
根据GB1094.3中的规定
20KV
油浸式
变压器
的出厂试验中的工频耐压试验值是55KV 现场交接试验和将来预防性试验的试验值应该是其80
变压器
型号大全及参数
答:
(3)壳式
变压器
:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。6、按电压等级分:1000KV,750KV,500KV,330KV,2
20KV
,110KV,66KV,35KV,
20KV
,10KV,6KV等。7、按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。
20kv
2000kva
变压器
额定800V电流是多少?
答:
解:对于交流三相
变压器
,S=√3UI 式中,S是变压器额定容量,单位kVA;U是额定电压,单位kV;I是额定电流,单位A。已知S=2000kVA,U1=
20kV
,U2=800V=0.8kV 一次电流I1=S/√3U1=2000÷(1.732×20)≈57.7A 二次电流I2=S/√3U2=2000÷(1.732×0.8)≈1443.4A 答:一次电流约57.7安...
500kv、
20kv
、10kv、6kv、400v安全距离各是多少?
答:
20、35KV的最小安全距离是1.00米 63(66)110KV的最小安全距离是1.50米 2
20KV
的最小安全距离是3.00米 330KV 的最小安全距离是4.00米 500KV的最小安全距离是5.00米 750kV的最小安全距离是6.0米 1000KV的最小安全距离是7.00米 二、直流电压的最小安全距离:±50kV的最小安全距离是1.5...
变压器
安全运行常识
答:
因此,要尽量用 断路器接通或切断
变压器
回路。当变压器回路无断路器时,允许用隔离开关拉、合空载电流 不超过2A的变压器。 切断
20kV及
以上的变压器空载电流,必须用带有消弧罩和机械传动 装置并装在室外的三联隔离开关。对10kV/320kVA及以下、35kV/1000kVA及以下的
变压 器
,可用隔离开关分合其空载电流。 如400kVA以下的配...
三相
变压器
额定容量为
20KV
.A,一次侧额定电压为10/0.4KV,额定频率为50Hz...
答:
= S / √ 3 * U1 =
20
/ √ 3 * 10 = 1.16A 二次侧额定电流: S = √ 3 * U2 * I2 I2 = S / √ 3 * U2 = 20 / √ 3 * 0。4 = 28。87 A 二次侧匝数:U1 / N1 = U2 / N2 N2 = N1 * U2 / U1 = 3300 * 0。4 / 10 = 132 匝 ...
输入电压为
20KV
的
变压器
铭牌上写的是2000KVA,请问低压可承受多大的电...
答:
20
00KVA是容量,低压侧一般是400V,可承受电流即额定电流就是2000KVA/400V/1.732 约=2800A,此为单相额定电流,低压配电进线开关放点余量,可以用3000A的.
变压器
中性点间隙
保护
距离的选择 求帮助 不甚感谢
答:
首先确定
变压器
中性点设备的电压等级,然后确定
保护
间隙的动作电压,最后确定保护间隙的间距。比如 变压器中性点设备是35kV电压等级的,保护间隙的动作电压 一般要求95kV,间隙距离就可以选择 L = 95kV/
20kV
/cm = 4.75 cm 或者选择间隙 大约5cm 即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10