55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器整定值计算
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值整定
:
答:
速断
定值
:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
变压器
的过流保护是怎样
整定
的?
答:
变压器
的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式
计算
:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:...
求矿用
变压器
1000的
整定计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的
整定值
吗?如果是的话,我们一般可以设置三段电流值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。
计算
该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单...
煤矿
变压器整定
电流怎么
计算
答:
煤矿
变压器整定
电流的计算:1.低压供电整定计算的原则 低压供电系统过流保护的整定工作基本按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。1)低压馈电开关过流保护装置的电流
整定值计算
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机...
100kva
变压器
高压开关
整定
多少
答:
400A,过负荷保护
整定值
为:IZ1=K1Ie(K1=∽)=×333=400(A)过流延时取 CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A
630
变压器
,高压10000V低压1140V,负载300KW,高低压电流如何
计算整定
?
答:
高压侧电流l=S/√3U=630/1.732x10=630/17.32=36.37A,低压侧电流丨=630/1.732×1.14=630/1.98=318.18A,根据负荷侧先于电源侧跳闸原则,高压侧可按1.1额定电流,t=300一500mS低压侧按额定电流
设定
,t=1一3S。
10kv
变压器
保护
整定计算
答:
(2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。2、差动保护:作为
变压器
内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线 圈。3、 电流速断保护
整定计算
公式: (1...
变压器
差动保护的
计算整定
答:
Sepam保护装置
变压器
差动保护的
整定计算
方法 一:基本参数的整定 1: 高压侧CT变比的
设定
2: 低压侧CT变比的设定 3: 主变主变额定容量的整定 S 单位:KVA,或 兆KV 4: 主变接线组别 Y/△-11或其它类型 (只需要点数)5: 主变高低侧额定电压 二:差动保护动作电流 出厂已设置好 Is=0.3...
变压器
的纵差保护的
整定值
应该怎么算!【急!】我现在是双绕组三相变压器...
答:
三绕组
变压器
纵差保护动作电流的
整定
变压器纵差保护动作电流I应满足以下三个条件:1、应躲过变压器保护区外短路时出现的最大不平衡电流(Ip)。I=KIp K为可靠系数取1.3 2、应躲过变压器励磁涌流 I=KINT K为可靠系数取1.3-1.5 3、在电流互感器二次回路断线且变压器负荷最大时差动保护不应...
某降压变电站
变压器
继电保护的配置及
整定计算
答:
一搬
定值计算
变压器
容量除以高压侧电压除以1.732乘以系数1.2除以返回系数0.85除以电流比如有大动力起动时还要乘以系数1.2 为过流定值 速断是过流的1.5-2陪 过负荷一搬是1.2 如:过流计算:1000÷10.5=95.238 95.238/1.732×1.2=66 66÷0.85=77.83 77.83÷如60=1.3(过流)速断...