【5】短路容量的
计算
电抗加定,去除100。例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路容量 Sd=100/2=50 MVA。短路容量单位:MVA 【6】短路电流的计算 6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点...
10kv进2台
变压器
出400V整流串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
两台
变压器
整流后串联,通常是构成12脉动整流,所以,每台变压器的保护
整定值
可以是一样的,尤其是10kV侧。因为直流电机的直流电流是2376A,可以
计算
出,变压器次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器...
高压配电柜
整定值
如何
计算
?
答:
高压柜的
定值计算
是根据所带负载的额定电流,然后再看电流互感器的额定变比得到的。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作...
帮忙算一下高压柜的
整定值
!和总的用电负荷和总电流!
答:
A、
计算
电流:100A;B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;3、高压柜-3(2000KVA
变压器
)
整定
电流:A、额定电流:193A;B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;C、过流二段:1.50...
户外真空断路器的保护
整定值
是怎么
计算
的?
答:
变压器
是多少的容量?如果是10/0.44 1000KVA的变压器的话 额定电流根据
计算
大约为57.73A 过流为1.5倍 1.5*57.73/600*5(互感器变比)=0.72A 过流
设定
0.72 过流延时0.5~1秒 速断为5倍 5*57.73/600*5(电流互感器变比)=2.40 速断设定2.40 速断延时 0秒 如果还是不会算...
10kv配电柜速断和过流如何
整定
和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
变压器
一二次电流
计算
?
答:
案例:例如1000KVA的
变压器
,高压侧电流
计算值
是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。那么对于1600KVA的变压器 高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 3、粗略估算法 高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
你好,我现在在
计算
我们厂变电所继电保护
整定值
,但是现在算的有点晕了...
答:
保护
定值计算
:TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流
整定
:I≥1.5×2SN×31/2UeN=1.37A则一般定值最小可选:600/5,2A。而实际情况:TA变比N取1000/1,代入I≥0.16A可选择:1000/1 1A。速断按躲过
变压器
低压侧短路整定:短路阻抗标么值:(取基准容量SB=100MVA,基准电压UB=10.5kV,基准电流IB=5500A)当...
...里面有关于三段电流的二次
整定值
,具体是如何
计算
的。
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用
变压器
的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是微机保护的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
高压真空断路器
整定值计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
没有看到你的图片啊。具体
计算
过程:定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s 高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切定值整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流保护的
整定值
是根据线路需要保护的容量计算的。举个例子。如果
变压器
为500KVA的,那么...