10kv配电柜速断和过流如何
整定
和
计算
?
答:
过电流和速断保护
整定值
的计算公式 过电流保护的整定计算
计算变压器
过电流保护的整定值 式中 —继电保护动作电流整定值(A);—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取 ;—继电器的返回系数,一般取0.85~...
800KVA
变压器
高压侧继电保护速断电流怎么
整定
答:
当内部故障电流很大时,防止由于电流互感器饱和引起纵差保护延迟动作。差电流速断的
整定值
应按躲过
变压器
初始励磁涌流或外部短路最大不平衡电流整定,一般取 Iop=KIN/na 或Iop=KrelIunb.max式中:Iop——差电流速断的动作电流;IN——变压器的额定...
变压器
零序电流保护
定值
怎么
计算
?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你这是10KV用户电力
变压器
。10KV变400的,高压出线柜的电缆装设的有零序互感器对吧,你变压器是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的零序电流保护可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时...
输电线路π型等值电路怎么
计算
保护
整定值
答:
确定故障电流:根据具体的输电线路参数和故障类型(如短路故障),
计算
出故障点处的短路电流值。这可以通过传统的短路电流计算方法或使用专业软件进行模拟计算来确定。确定保护装置的特性:根据所选用的保护装置类型(如过电流保护装置)和其特性曲线,确定保护装置的
整定值
。特性曲线描述了保护装置的响应速度...
有关315
变压器
速断电流和过流
定值计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
变压器
一二次电流的
计算
方法
答:
案例:例如1000KVA的
变压器
,高压侧电流
计算值
是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导。那么对于1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A 三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧...
整定
电流如何
计算
公式
答:
整定
电流:就是空气开关或接触器的过流保护装置的动作电流值,这个数值要调整的,以保正在过流时跳闸,不能小也能大,小了会误动作,大了不起保护,这个调整就叫整定。问题五:整定电流值如何
计算
考题还是?你给的数据太少了,没法算。过负荷=4000
变压器
的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长...
6台315KVA
变压器
同时送电 10Kv保护
定值
如何
计算
答:
6台
变压器
满荷总电流是110安,
整定值
调在1.1倍,即120安。
变压器
高压侧额定电流
计算
方法有哪些?
答:
变压器
低压侧和高压侧电流的基本
计算
公式是与电压成反比。以高压侧的电压、电流、匝数分别为U1,I1,N1,低压侧的电压、电流和匝数分别为U2,I2和N2,有公式:实际计算时,还需要考虑很多技术上的原因,题目中的公式是三相变压器时的计算,考虑了功率=相电压*相电流*√3来计算的。变压器根据电磁感应的...
变压器
的各项保护
整定值
如何
计算
?
答:
向左转|向右转 向左转|向右转 是保护装置的可靠系数 向左转|向右转 是保护装置的接线系数 向左转|向右转 是保护装置的返回系数 向左转|向右转 是电流互感器变比 向左转|向右转 是线路最大负荷电流 向左转|向右转 是最大三相短路电流
整定
时间要看情况,查相关数据表格来确定。主
变压器
有几种保护...