55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器整定值计算
综保
整定值
怎么
计算
答:
例如,对于电动机来说,其
整定值
的设定一般参考其功率大小和额定电流。具体地,当功率在500kW以内时,速断定值一般取电动机额定电流的9-25倍;当功率大于500kW时,速断定值一般取电动机额定电流的5-10倍。此外,为了防止误动,这些设定通常都会避开电动机起动电流。对于
变压器
的保护
计算
,比如差动保护,...
如何
计算
l0kv
变压器
1、2、3段保护
整定值
答:
过电流I段
定值
:1.05~1.15倍额定电流,30分钟(跳闸);过电流II段定值:1.3倍额定电流,90秒(跳闸);过电流III段定值:6倍额定电流,0秒(跳闸)。
变压器
零序保护
整定计算
答:
这个是根据所用负荷性质来定的,单相电不平衡电流大, 零序电流
整定值
较大,工厂企业负荷多为三相用电, 整定值较小,具体整定的大小 一次可能调不好,原则上
变压器
三相不平衡度不超过25%。变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2...
怎么
计算
高压开关的
整定值
答:
高压开关
整定计算
:井下6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...
请高人指点
变压器
速断,过流保护
定值
如何
计算
? 1000的变压器,400/5 详细...
答:
[1.25*(1000/17.32)]/[0.85*(400/5)]
真空断路器带2台800KVA
变压器
,
整定值
应该调到多少?为什么?
答:
如果一定这样,断路器应当按照一台变压器参数调整定值,其中一台变压器故障就跳开断路器。又想两台变压器用一个断路器,又想故障时还有一台变压器能够继续运行是不可能的。如果一台断路器带一台变压器,断路器保护的
整定值
按照此
变压器整定
。具体数值请根据该变压器的
计算值
并根据电力设计手册中的规定进行整...
教你10KV
变压器
高低压侧电流五种
计算
方法
答:
比如说1000KVA的
变压器
,高压侧电流
计算值
是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A。3、粗略估算法。高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=...
10KV
变压器
电流变比是200:1容量是2000KVA求保护
定值
怎么
计算
答:
呵呵。没有分啊?那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是
变压器
高压侧的CT变比,关于2000KVA变压器的继电保护值的
整定
是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流...
10kv保护
定值计算
口诀是什么?
答:
10kv继电保护
整定计算
详解 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA
变压器
,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A...
10kv过流保护
整定值计算
答:
由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值计算
偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断
整定值
。1、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...