55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器微机保护整定值计算
求矿用
变压器
1000的
整定计算
答:
(S*0.057)/CT变比*Kx —— 其中S指
变压器
的视在功率,就是1000KVA,高压侧的CT变比值,比如100/5,也就是20,Kx是系数。(高压侧电流/CT变比)*8,因为速断
保护
是一种短路电流的保护,因为短路电流很不好
计算
,所以我们可以取6-10倍的额定电流。(高压侧电流/CT变比)*1.5,过电流的计算...
请问KYN28,在进线柜上,都安装一个
微机保护
,里面有关于三段电流的二次...
答:
三段是过流用互感器一次电流除以二次电流,在用
变压器
的高压电流除以互感器的数值比如互感器是5比5的变压器是500的就用50除以5等于10,变压器的高压电流就用500除以17.32等于28.86.在用28.86除以10就等于2.86就是
微机保护
的三段电流,2段是三段的2到三倍,一段是速断是三段的5到8倍之间 ...
高压柜
微机保护定值
怎么
计算
答:
当
保护
装置用超强反时限时,二倍动作电流时间
整定
公式为:tgh=150/[(2Iop.k*nTA/(Kjx*Ir))2 -1](4 )母联保护 P315 1.速断:保护装置的动作电流应按最小灵系数 2 来整定 Iop ·K ≦ Ik2.min/2 nTA Ik2.min —最小运行方式下母线两相短路时,流过保护安装处的超瞬态电流 2.过电流...
厂低变
保护定值计算
答:
保护根据
变压器
的型号略有不同(1)过流
保护整定
:依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。保护延时t=0.5S。(2)速断保护整定:依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其...
急急急求变电站
微机
综合
保护定值计算
方面的高手
答:
低周减载欠压闭锁值:整定范围(10-90)V, 级差0.01V低周减载欠流闭锁值:整定范围(0.2-5)A, 级差0.01A以上
定值
是用户根据系统参数计算或由上级调度下达的,本文不再举例。
变压器保护整定计算
10 / 0.4KV车间配电变压器的保护。已知条件:变压器为SJL1型,容量为630KVA,高压侧额定电流为36.4A,最大过负荷系数为3,...
630
变压器
的
定值
,就是速断,过流咋算
答:
变压器
过流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Id...
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值整定
:
答:
高压侧的额定电流为33A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为15.1倍,既高压侧的短路电流为33×15。1=498A;速断定值:498×1。2=598A 过流
保护定值
:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过...
10kv线路,500KVA容量的
变压器
,CT变比为50/5,
整定值
分别是多少能算出来...
答:
如果只
保护变压器
。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果
保护微机
是二次的应将...
800KVA
变压器
高压侧继电
保护
速断电流怎么
整定
?
答:
3)
微机保护
装置DMR201\x0d\x0a (4) 过流继电器GL-15/10\x0d\x0a(5) 过流继电器DL-\x0d\x0a试概略
计算
过电流保护与电流速断
保护整定值
\x0d\x0a解:(1)根据
变压器
额定容量可计算出低压侧额定电流\x0d\x0a(2)根据变压器额定容量可计算出高压侧额定电流 \x0d\x0a(3)计算...
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流
整定
。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv过流保护整定值计算
1600变压器保护定值怎么算
变压器零序保护定值计算
变压器保护定值计算公式
微机保护过负荷怎么计算
20kV变压器保护定值
10kv变压器定值整定计算公式
高压微机保护定值计算
变压器过电流保护整定计算