厂低变保护定值计算

如题所述

厂变一般配置速断、过流、零序等保护,并与少油断路器或真空断路器配合。随着微机保护装置的广泛应用以及新型开关的出现,F-C真空接触器开关也应用到了变压器上。保护根据变压器的型号略有不同(1)过流保护整定:依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。保护延时t=0.5S。(2)速断保护整定:依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4。(3)零序过流保护整定: (4)单相接地保护整定: (5)瓦斯保护:轻瓦斯发信,重瓦斯0S跳闸。