变压器微机保护整定值计算
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
2、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。10kv继电
保护整定计算
详解 两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边...
变压器
短路电流的
计算
和电流速断
定值整定
:
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流
保护定值
:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断保护的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的...
10kv线路,500KVA容量的
变压器
,CT变比为50/5,
整定值
分别是多少能算出来...
答:
如果只
保护变压器
。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果
保护微机
是二次的应将...
微机
继电
保护
装置参数
答:
定值计算
错误举例:例1:某35kV/10kV变电站,
变压器
后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。例2:某变电站变压器接线方式为Yyd11线,由于
保护整定
人员,没有深入理解某...
10KV
微机保护
过电流
整定
0004,电流互感器75/5,实际整定电流是多少?
答:
75除以5,等于15,倍率是15/1,二次1A一次就是15A,所以二次4A,一次就是60A,理解了吗?注:
微机保护整定
电流都是二次电流。
10kv过流
保护整定值计算
答:
由于10kV线路一般为
保护
的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,
定值计算
偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断
整定值
。1、按躲过线路上配电
变压器
二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近...
过电流
保护整定
、电流互感器比值、实际
整定值
是什么关系?
怎么算
?
答:
电流
保护整定值
一般是指
微机保护
二次电流值 电流互感器比值是指换算成比1的值,例如变比150/5的互感器,150除以5,等于30,比值是30/1,也叫倍率30倍 实际值是二次整定乘以比值,二次1A,一次就是30A。<变比20倍
...电力
变压器
,电流互感器变比K=75/5,则过电流
整定值
为
答:
选C.公式:=1.2*1.5*(1000/10/1.732)/0.95/15 1.2 可靠系数,1.5过电流倍数,1000容量,10KV,0.95返回系数(
微机保护
),15变比。
35kv
变压器
继电
保护计算
答:
瓦斯保护:车间变315kVA及以上,主、配变800kVA及以上,纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变 过电流及速断保护、低压侧接地保护:400-1600kVA 温度保护:1000kVA及以上 过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的
变压器
2.36-35kV变压器的电流
保护整定计算
(详见设计规范列表,从...
电力线路的继电
保护整定计算
方法?
答:
3~10KV电力线路继电
保护
怎样整定
计算
见表 保护装置名称 保护装置的
整定值
保护装置动作时限 备注 过电流保护 电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒 Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流...