55问答网
所有问题
10kv线路,500KVA容量的变压器,CT变比为50/5,整定值分别是多少能算出来吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-15
如果只保护变压器。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将该值按CT比值换算成二次保护。如题二次分别11.5A,4.3A,3.5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eLcGRLQQQI4RFG8RRc.html
相似回答
500KVA的变压器
高低压的线的电流量
是多少
答:
所以
500KVA
变压器一次侧能承受28.87A的电流,二次侧能承受759.69A的电流。一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量,
规格
10kV
/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)对于
变比为
10/0.4KV
的变压器
额定电流为:高压侧500*0.058=29A 低压侧500*1.44=720A 已知
变压器容量,
求其各电压等级...
变压器是10Kv
变400v
变压变比为50
/
5;
它的电能表怎么算倍数有谁知道?
答:
电能表的倍率=
变压
比X变流比=10000/400X50/5=25X10=250.将表的读数乘上倍率就是实际用电量了。
...电保护
定值
:某变电站
10kV
出现
,变压器容量
5000
kvA
短路阻抗6.8%.
变比
...
答:
变电站35变
10kV
?
移动
变压器的整定值
如何计算?计算公式是什么
答:
是保护装置的接线系数 是保护装置的返回系数 是电流互感器变比 是线路最大负荷电流 是最大三相短路电流 整定时间要看情况,查相关数据表格来确定。配变变压器一次额定电流乘系数就可以了 如
10kv
1000
kva变压器
一次电流57.7A 互感器100/5的话,简单的二次
整定,
过流4A 0.5S 速断12A 0S 主变比较复杂...
11- 047职业技能鉴定指导书配电
线路
答:
答:功率为490W。(0.5分) 5.>某台三相电力
变压器,
其一次绕组的电压为6kV,二次绕组电压为230V,求该
变压器的变比
?若一次绕组为1500匝,试问二次绕组应
为多少
匝?答案:解:由U1/U2=N1/N2=K(1.5分) 可知①变比K=U1/U2=6000/230≈26(2分) ②二次绕组的匝数为 N2=N1/K=1500/26≈58(匝)(2分) 答:该变...
大家正在搜
10kv变400v变压器变比
10kv变压器变比测试多少合格
10kv变压器变比怎么算
10kv变400v变压器
35kv变400v变压器
10kv变压器变比
10kv变压器变比标准
变压器的额定变比
变压器的变比是什么
相关问题
柱上开关保护500KVA变压器CT变比如何选择
怎样计算电力设备CT的变比,公式是什么?如CT变比为600/...
知道了变压器低压侧的变比,容量,请问怎么算整定值?
电力供电计算题
10KV开关出线电流互感器50比5,变压器为800KVA,请...
10kv高压木柜,变压器是250kvA 变比是50/5速断电...
你好,我想请问10kV的变压器总容量有5670kVA,零序C...
10kv线路上,已知变压器总容量,怎么计算开关定值?