10kv线路,500KVA容量的变压器,CT变比为50/5,整定值分别是多少能算出来吗

如题所述

如果只保护变压器。该变压器额定电流28.87A,过流保护可分为三段保护;第一段按4倍In=115A步长0-20ms,第二段按1.5倍In=43A步长1-3s,第三段按1.2倍In=35A步长3-8s,根据负荷特点作相应调整,能躲过大气过电流,满足单台最大的电动机启动电流为宜。这是一次电值,如果保护微机是二次的应将该值按CT比值换算成二次保护。如题二次分别11.5A,4.3A,3.5A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答