55问答网
所有问题
当前搜索:
变压器零序保护定值计算
变压器零序
电流
保护定值
怎么
计算
?请教高人。变压器1000KVA,10KV低压端...
答:
你
变压器
是1000KVA的容量 那么高压侧电流就是57.736A 变压器的三相偏负荷最高允许额定的30% 那么你的
零序
电流
保护
可以取值变压器额定容量的40%到50%都可以,时间上建议最少加个0.2S延时, 因为你变压器送电的时候有个冲击电流会三相不平衡,在瞬间,0.01--0.03S 的励磁涌流, 这个电流很大很不...
变压器零序保护
整定
计算
答:
这个是根据所用负荷性质来定的,单相电不平衡电流大, 零序电流整
定值
较大,工厂企业负荷多为三相用电, 整定值较小,具体整定的大小 一次可能调不好,原则上
变压器
三相不平衡度不超过25%。变压器的
零序保护
配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2...
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流
保护
答:
中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以
零序
电流为主,而零电压较小,理论上接近零,所以零序电压
定值
就不能取大,一般整定在15~30V范围内。(二)
变压器
的零序方向过电流
保护
是为防止电力变压器出现单项短路或负载严重不平衡而安装的保护电路,在变压器出现单项短路或负载严重不平衡切断高压输出柜...
电力系统中
变压器
、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
低压侧
零序保护定值
取1.2A(3)动作时间 除与下级保护配合以外一般大于1s,现取1.1s。(4)出口方式:动作跳闸。2.6、
变压器
差动保护(1) 高低压侧额定电流高压侧: 低压侧: 差动基本侧选定:选取高压侧(6KV侧)平衡系数:0.9/0.76=1.18(2) 差动启动值
计算
的最大情况:. —纵差保护最小动作电流—可靠系数,取1.3-1.5...
配电
变压器
如何
计算保护
整
定值
_10kV配电变压器的保护措施
答:
这种
保护
方式-般应用在10kV-35kV系统中比较重要的变配电所。 2.5
零序
电流保护 10kV系统采用中性点不接地的运行方式。系统运行正常时,三相是对称的,三相对地间均匀分布有电容。在相电压作用下,每相都有一个超前90的电容电流流人地中。这三个电容电流数值相等、相位相差120,其和为零,中性点电位为零。假设A相发生了...
厂低变
保护定值计算
答:
Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。
保护
延时t=0.5S。(2)速断保护整定:依据:按照躲过
变压器
外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4。(3)
零序
过流保护整定: (4)单相接地保护整定: (5)瓦斯保护:轻瓦斯发信,重瓦斯0S跳闸。
变压器
的过流保护和速断
保护定值怎么算
,有公式吗?
答:
变压器保护计算
:低压厂变保护配置:1.差动保护(大于2000KVA)2.速断过流 3.延时过流 4.过负荷信号 5.负序过流保护 6.高压侧
零序
信号及跳闸 7.低压侧零序信号或跳闸 8.温度启动/停止风扇、信号/跳闸 9.瓦斯保护 变压器容量计算公式:S=√3UI ...
大电流接地系统中的
零序
过电流
保护
的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电
保护
装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
电力
变压器保护
都有什么?怎样整定
答:
电力
变压器
“过电流
保护
”整定
计算
:保护装置的动作电流应躲过可能出现的过负荷电流。Iop.k=KrelKjxKghI1rT/KrnTA A Krel:可靠系数,用于过电流保护时DL型和GL型继电器分别取1.2和1.3。Kjx: 接线系数,接于相电流时取1,接于相电流差时取√3。Kgh:过负荷系数,包括电动机自启动引起的过...
变压器
的各项
保护
整
定值
如何
计算
?
答:
1)定时限过流
保护
:电流整定 2)电流速断保护:电流整定 它的重要性在于:①在设计保护时,必须经过整定
计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的
定值
和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,...