55问答网
所有问题
当前搜索:
一般反时限电流简单计算
反时限电流
保护的
计算
公式
答:
t=0.14tp/((I/Ip)^0.02 -1)非常反时限:t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端反时限
:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限
过
电流
保护的动作电流整定是...
答:
1过流速断重合闸等 2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
地铁用的ABB继保REF542plus,
反时限
的
计算
公式是什么???
答:
模拟量的指示灯,可以定义的,电压,
电流
,零序,8个互感器采集的量都可以。REF542有8个互感器,选型不一样,互感器也不一样,达到额定电量就现实100
...瞬时过流、
反时限
过流等)这么
计算
出来的?有没有这
答:
, 按照100A最大接地
电流计算
。—单相接地短路电流灵敏系数校验: (合格)Idz.g=20/100=0.2A 取为:0.2A 装置基准值为0.02A,装置整定为:动作延时整定 取为:0.5S 动作于跳闸。 1.6、过热保护装置可以在各种运行工况下,建立电动机的发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热...
断路器的
反时限
,定时限,瞬时限分别指的是
答:
反时限
:保护装置的动作时间随短路
电流
的增大而自动减小的保护。定时限:保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。瞬时限:
一般
成为速断保护,只要线路出现的故障电流大于整定值,保护装置在0s内瞬间动作。当然速断保护也有延时速断保护。瞬时速断保护和延时速断保护的配合,可以避免多级线路出现...
通入相反
电流
,电量该如何
计算
?
答:
相同时刻,大
电流
减去小电流乘时间。不同时刻,q=丨I¹t¹丨+丨I²t²丨。因为电流方向是人为规定为正电荷移动方向。I实质表示电流强弱程度为标量,也不实用平行四边形定则。
什么叫
反时限计算
答:
反时限
就是动作时间与短路
电流
大小有关,短路电流越大,动作时间越短,反之动作时间按整定值来,具体可以看伏安曲线就好理解了!
电器中的
电流
是怎么
计算
答:
电流计算
公式如下:I=q/t。电流的大小是用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流。用q表示单位时间内(字母t表示)通过导线横截面的电量。公式中,t作为时间单位用秒(s)计,电量q的单位用库伦(c),而电量I的单位就是安培(A)。应用中的电流方向 由于...
反时限电流计算
?高压线路继电保护计算?线路带多个变压器怎么计算保护...
答:
1.
反时限
没算过,高压线路的话不需要吧。2.主要需要
计算
的是三段
电流
保护,买本继电保护原理都有,速断的话要根据计算线路末端的三相短路时的最大短路电流,再进行灵敏度校验,延时速断可以不设,过流就看线路最大负荷电流了。3.速断按躲过多个变压器同时启动时的涌流就可以了,限时速断可不设,过...
短路
电流
,动作电流,怎么
计算
啊?
答:
短路
电流
= 1 / 短路阻抗,这是标幺值,要换算成实际值。动作电流看你是什么保护了,如果要躲过短路电流,动作电流 = K * 短路电流