55问答网
所有问题
当前搜索:
反时限过电流保护定值计算
反时限电流保护
的
计算
公式
答:
t=13.5tp/((I/Ip)-1)极端
反时限
:t=80tp/((I/Ip)^2 -1)^2表示2次方,^0.02表示0.02次方
整流变压器过流整定
答:
一般整流变压器采用反时限过电流保护,整定方法如下:
1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n
;其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;4、必须校验当直流侧短路时,速断...
电流保护
公式是什么?整
定值
怎么确定的?
答:
电流保护
公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联
反时限
动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
电力系统中变压器、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时过流、
反时限过
流...
答:
(2)、负序过流二段电流Idz.g=Kk×In.2 =0.6×3.55=2.13A Idz.g——动作电流值 Kk——可靠系数, 取0.6In.2—二次额定电流取为:2.13A 动作时间:按躲过系统最长保护动作时间。取2.5S动作于跳闸。 1.5、零序
电流保护
按照单相接地短路电流的100A进行整定:高压厂用变压器中性点接地电阻为60Ω,10KV厂用母线单...
高压电力线路常采用哪几种继电保护?
反时限过电流保护
的动作电流整定是...
答:
1过流速断重合闸等 2反时限过流保护是以I2t等于一个常数来整定的
,即电流越大,时间越短,其实I2t是发热量。如发电机负序保护一般5%发信;9%启动反时限,I2t=8或10;80%时启动定时限,0.5秒跳发变组。
现有前后两级
反时限过电流保护
,都采用GL-15型过电流继电器,前一级按两...
答:
后一级的10倍动作
电流
的动作
时限
已经整定为0.5s,动作电流整定为9A,表示90A(二次侧电流)时的动作时间表为0.5S,折算到一次侧为90*15=1350A时的动作时间为0.5S。为了保证上下级之间的配合,必须保证在1350A时,上级
保护
比下级保护大一个级差(即0。7S),因此上级保护应整定为:1350/20=67.5A...
10KV过流一段、过流二段继电
保护
整定
计算
公式
答:
电流保护
1、只设一套,按最大运行方式
计算定值
,按最小运行方式校验灵敏度(
保护
范围末端,灵敏度KL≥1.5,速断KL≥2,近后备KL≥1.25,远后备保护KL≥1.2)。2、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流
整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max。...
过电流保护
环节的主要原理是什么?怎样整定?
答:
过电流保护
分为“定时限”和“反时限”两种:定时限过流保护一般是以1.2倍额定电流为动作整
定值
,时间整定0.5秒至数秒不等。适用于输电线路和变压器以及电流变化不大的一般负载。
反时限过
流保护是按照动作曲线整定,电流越大动作时间越短。适用于电动机保护,可以躲过启动电流和正常的启动时间。过...
反时限保护
的特性是什么?
答:
流过保护装置的短路
电流
与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。
反时限保护
是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一般反时限电流简单计算
反时限保护计算公式解释
过电流保护定值计算公式
反时限零序电流保护公式
过电流保护动作时间怎么求
零序反时限过流保护公式
电流反时限时间常数
过电流保护的准定计算
IEC反时限曲线