反时限
跳闸
保护
这是什么呢意思
答:
当变压器低压母线短路故障时,1KC,2KC:继电器感应过流元件起动(电磁元件不动作),经过反时限延时,接点转换,断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,短路电流大于电磁元件和感应元件
整定
值,两元件均起动,由于电磁元件动作,接点转换使断路器跳闸。反时限过流保护:
反时限过电流保护
的动作时间是一...
过电流保护
的
整定
和
时限
配合要求有哪些?
答:
(2)带
时限电流
速断保护(Ⅱ段):按相邻线路的无时限电流速断保护
整定
;动作时限比相邻线路的无时限电流速断保护的固有时限大一个时限级差(约0.5S)。它能保护线路的全长,灵敏性较好,但速动性较差。(3)定
时限过电流保护
(Ⅲ段):按躲过线路最大负荷电流整定;时限比相邻线路中过流保护中的...
反时限过电流保护
跳闸线圈为什么是去分流
答:
反时限过电流保护
跳闸线圈是去分流的原因是:反时限过电流保护即继电保护的动作时间与短路电流的大小有关,短路电流越大,动作时间越短,短路电流越小,动作时间越长。供电线路发生相间短路时,感应型继电器KA1或(和)KA2达到
整定
的一
定时限
后动作,使其常开触点闭合,这时断路器的脱扣器YR1或(和)YR2...
反时限过电流保护
装置的组成
答:
安装在电力系统的主回路上,将电流信号传递给保护装置。2、电流测量和采样装置:电流互感器输出的信号通过电流测量和采样装置进行处理,以获得实时的电流值。这些装置包括电流变送器、电流采样电路和模数转换器等。3、继电器:继电器是
反时限过电流保护
装置的核心部分。根据测量到的电流值和预设的保护参数,...
什么是
反时限
基准
电流
答:
1996)规定的三个标准特性方程,分别列举如下:以上三个方程式中,I为故障
电流
;t为动作时间;Ip为电流基准值,取
反时限过
流
保护
定值Ifsx;Tp为时间常数,取反时限过流保护时间常数Tfsx。对于特性1、2、3,Ifsx可取1.05~1.3In,Tfsx
整定
范围为0.05s~10s。反时限过流保护原理如图4-3所示。
什么是
反时限过
流
保护
?
答:
你好!反时限接地过流保护你可以分为两部分来看:接地过流保护就是通过检测接地
电流
的大小,接地电流超过
整定
值并超过相应整定值对应的时间值就会引起跳闸,以保护系统。反时限是一种特性,现在很多的保护装置都是采用的
反时限保护
特性,意思就是电流超过你的整定值越多,那么引起保护动作的时间就越短,...
变压器的过流
保护
是
怎样整定
的?
答:
变压器的
过电流保护
,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:...
电动机过载
保护
设计
答:
这样才能保正系统的可靠性和保护的灵敏性。1.1 两种典型的数学模型 软起动器对电动机具有控制、保护、监测等功能,对电动机的热过载保护采用的
反时限保护
特性有多种数学模型,其中典型的有两类:(1)等I2t的时间电流特性 (2)IEC 60255-3[1]推荐的数学模型 以上式中: Ir —
电流整定
值 I — ...
配电变压器
如何
计算
保护整定
值_10kV配电变压器的保护措施
答:
感应型继电器兼有电磁式电流继电器、电磁式时间继电器作为时限元件)、电磁式信号继电器和电磁式中间继电器的功能,可用以实现
反时限过电流保护
。 2.4定时限过电流保护 继电保护的动作时间与短路电流的大小无关,时间是恒定的,时间是靠时间继电器的
整定
来获得的。时间继电器在一定范围内是连续可调的,这种保护方式就称为定...
什么是定时限过继电
保护
,什么是
反时限过
流继电保护?
答:
定时限过流继电
保护
:时限值固定,在
电流
达到设定值,时间达到设定值情况下,保护动作。
反时限过
流继电保护:时限值不固定,在电流达到设定值,电流值超过设定值越多,继电保护动作的时间越短,反应速度越快。限时速断保护可以想成是立刻保护动作(因为保护时间是0秒),而定时限过流保护是可以设定时间...