55问答网
所有问题
当前搜索:
高压熔丝熔断和低压熔丝熔断
单相接地、压变
高压熔丝熔断和
压变
低压熔丝熔断
如何判断!
答:
高压熔丝熔断
大型变压器有翁翁的电流声,小型变压器长时间带电线圈发热.
低压熔丝熔断
则无以上现象.
变压器高,
低压
侧
熔丝熔断
的原因有哪些
答:
(1)因高压熔丝规格小,安装不当,机械强度不够而熔断,一般只断一相。这种情况多半无明显的弧光痕迹。更换高压熔丝即可恢复送电。(2)变压器因内部故障而引起
高压熔丝熔断
,多为两相熔丝熔断。遇此情况应查明原因方可恢复送电。变压器内部故障时,常引起从油箱的大盖接缝处、注油孔等处喷油,打开注油孔盖...
高压熔断
器的熔体
和低压熔断
器的熔体之间的差别
答:
熔芯越长,也就是说电压越高,熔体就越长 ,高压通常是玻璃和陶瓷的壳子 ,由于
高压熔断
器
熔丝
太长,所以还有做折弯处理的。关键在于灭弧。高压熔断器细而长,
低压熔断
器较短。高压熔体比底压熔体细,电压高电流就小 熔丝就小 反之就大。高压熔断器熔体得材料熔点低、导电性能好、不易氧化和易于加工...
配电室
高压
侧和低侧熔管烧坏,是由于什么原因造成
答:
首先,变压器
高压
侧
和低压
侧
熔丝熔断
,排除变压器故障,因为若是变压器故障,不可能
熔断低压
侧熔丝。然后,因为低压侧熔丝熔断,说明故障点位于低压侧,而且短路电流很大。根据以上说明,请重点查找低压侧故障点。短路电流很大,造成的故障点应该很明显,而且应该重点检查大电缆和大电机,因为小的电缆和设备没有...
10KV线路单相接地与PT
高压熔丝
、
低压熔丝熔断
的区别
答:
A对地 B对地 C对地 AB BC CA C相接地 线电压 线电压 0 正常 正常 正常 C相
高压熔断
器熔断 相电压 相电压 降低很多 正常 降低 降低 C相
低压熔断
器熔断 相电压 相电压 降低很多 正常 降低 降低 PT高低压保险熔断还有一个区别:高压保险熔断时,该相的电压不会...
什么情况下变压器外的
熔断
器会断?
答:
这种情况下,在熔管上及瓷托上留有弧光痕迹和熔丝的熔点。【摘要】什么情况下变压器外的熔断器会断?【提问】因远方短路或过载引起
高压熔丝熔断
。由于熔丝熔断时间较长,加上高
低压熔丝
的配合原因,能够引起高低压熔丝同时熔断。这种情况下,在熔管上及瓷托上留有弧光痕迹和熔丝的熔点。【回答】
低压熔断
器能代替
高压熔断
器吗?为什么?
答:
低压熔断
器不能代替
高压熔断
器,低压熔断器最高电压至1000V,高压熔断器1KV以上至40.5KV现在有新型号的熔断器可达到100KV
高压和低压
主要是电压的关系,及熔管的长度和熔体的制作工艺都不一样,请选择熔断器时电压,电流要适当的选配,选错容易造成设备的损坏及人身的安危。
中性点不接地系统中,怎样判断是互感器
高压熔丝熔断
,
低压熔丝熔断
,
答:
发生上述故障时,值班人员应进行如下处理:(1)若
低压
侧
熔断
器一相熔断,应立即更换。若再次熔断,则不应再更换,待查明原因后处理。(2)若
高压
侧熔断器一相熔断,应立即拉开电压互感器出口隔离开关,取下低压侧熔断器,并采取相应的安全措施,在保证人身安全及防止保护误动作的情况下,更换熔断器。
变压器装
熔断
丝问题
答:
1、容量在100KVA以下者,
高压
侧按变压器额定电流的2-3倍选择。2、容量在100KVA以上者高压侧
熔丝
按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■
低压
侧熔丝选择 3、变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。根据上述原则,先计算一下变压器的容量和初级额定电流:50Vx32A=1600VA 初级额定电流=1600VA/380V=4.21A...
电压互感器
高压熔断
丝熔断,其原因是什么?
答:
电压互感器
高压熔断
丝熔断,其原因主要为以下原因:1、 产生铁磁谐振,即由于电网出现过电压扰动,导致电压互感器、电抗器、变压器等带铁心设备铁芯饱和,使得线路的感抗变化,使得网络进入铁磁谐振状态,导致产生谐振过电压,使得电压互感器铁芯饱和,一次绕组电流增加,烧断熔断丝。解决办法在电压互感器中性点...
1