10KV一相高压熔断器熔断, 有什么现象?
和一相接地短路的区别在哪里?
举例: 10KV系统中A相高压熔断器熔断, 有什么现象?A相发生单项接地短路故障又什么现象。这二者之间的区别 。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-16
一次高压熔断器熔断有什么现象
<上一页
1
2
相似回答
高压
一次侧
熔断器熔断
仪表会
有什么现象
答:
当高压一次侧熔断器熔断时,
熔断相的电压会降低或降为零,可能出现下列现象:1、电压表电压会降低或降为零;2、电能表变慢或停转
;3、装有低电压或失压的保护装置会误动或报警。
10KV
变压器
高压
侧缺相会
有什么
后果,如何保护?
答:
当负荷开关有一相熔断器熔断后,变压器高压侧缺相,
会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象
。为了保护变压器不受损坏, 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开关退出运行,查明原因,试验合格,方可运行或设置三相过流保护 ...
高压
保险
熔断一相有哪些
原因与
现象
答:
变压器高压侧跌落式熔断器是变压器的主要保护,
熔断原因主要有:变压器内部故障短路,变压器本体瓷瓶破损接地或短路,熔丝长期氧化自然损坏
,变压器出线附近短路(风筝及金属物)等。通过公式:计算得出的熔断器额定值是一个初步选型数据,初步选型完成后,根据实际运行工况数据对熔断器额定电流值进行参数校正,例如通...
...
高压
侧或低压侧
一相熔断器熔断
原因和
现象有哪些?
答:
电压互感器由于过负荷运行,低压电路发生短路,高压电路相间短路,产生铁磁谐振以及熔断器日久磨损等原因
,均能造成高压或低压侧一相熔断器熔断的故障。 若高压或低压侧熔断器一相熔断,则熔断相的相电压表指示值降低,未熔断相的电压表指示值不会升高。电压互感器断线报警,有关表计指示失常 电压互感器 ...
电压互感器
高压
熔丝
一相熔断,
为
什么
会报接地信号? 如何区分接地故障...
答:
三相电压互感器剩余绕组首尾相连组成开口三角形,正常情况下三角形输出电压为0V。如果出现单相接地故障时,一相电压为零,其他两相电压向量和等于100V,所以继电保护提示接地报警。当
一相高压熔断
丝断开,一相欠电压,开口三角形同样出现其他两相电压向量和等于100V。所以出现接地报警信号 ...