箱式变电站中,第一次变压器室一相高压熔断器熔断,断路器跳闸了,更换了熔断器后,第二次变压器室同一相
箱式变电站中,第一次变压器室一相高压熔断器熔断,断路器跳闸了,更换了熔断器后,第二次变压器室同一相熔断器又熔断,可这次没有跳闸,希望大家能赐教,到底什么原因?注意两个熔断器不是一个厂家的,谢谢你们
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-25
断路器的短路分闸要求达到断路器额定电流的十倍的正负百分之二十才能分闸,例如,一个100安的普通断路器,其短路电流要达到,1000安的正负百分之二十才会跳,也就是800到1200安.只要电流之内就是正常的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IceeIc4eIIR4ccRLcQG.html
其他回答
第1个回答 2016-04-11
测测这一相跟其它两相平衡不
相似回答
箱变高压
侧
熔断器
三相反复
熔断,更换后
正常,。间隔长的几个月,短的几...
答:
这种状态是不多见的。如果
更换
后正常间隔长的几个月后就
熔断
。这说明电路是没有问题的。还是看一下保险的额定电流是否匹配,查看一下高压侧的接地状态及保险质量。
如果
箱变熔断器熔断,
开关没跳。会有什么后果?
答:
熔断器
的话俗称的就是保险丝保险丝断的情况下开关肯定是不会跳的。保险丝锻炼那么这条线路的话就会断电。不有任何影响它本身的话就起到保护电路的作用望采纳。
箱式变电站
在运行中什么情况属质量问题???
答:
国产箱变每相用一只熔断器代替了美式箱变的两支熔断器做保护,其最大特点是当任
一相熔断器熔断
之后,都会保证负荷开关跳闸而切断电源,而且只有
更换熔断器后,
主开关才可合闸,这一点是美式箱变所不具备的。 国产箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有
变压器室
、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一...
电压互感器发生
高压
侧或低压侧
一相熔断器熔断,
如何处理?
答:
(1)若低压侧
熔断器一相熔断
,应立即
更换
。若再次熔断,则不应再更换,待查明原因后处理。(2)若
高压
侧熔断器一相熔断,应立即拉开电压互感器出口隔离开关,取下低压侧熔断器,并采取相应的安全措施,在保证人身安全及防止保护误动作的情况下,更换熔断器。
如何安装运行
箱式变电站
?
答:
箱式变电站
以自然风循环冷却为主。因此,在其周围不能违章堆物,尤其是
变压器室
门不应堵塞,还应经常清除百叶窗通风孔上附着物,以确保所有电气设备不超过最大允许温度。低压
断路器跳闸后,
应检查跳闸原因后方可试送。若送不成功必须彻底寻找故障原因,排除后才能送电,防止事故扩大。
箱式变压器高压
配电室内...