电伴热电缆长度按管线长度如何计算

如题所述

供参考。
1、计算热损失(与管径、保温材质厚度、维持温度、环境最低温有关)
2、看管线长度复杂程度适用哪种类型电伴热。(自调控或恒功率,能否耐受管线介质最高温度、防爆等级、温度组别等)
3、如无升温要求,选定缠绕比使电伴热线输出功率稍大于计算后的热损失即可。(缠绕比可以理解为每米管线需要的伴热线的根/米数)
4、得出管线上阀门/支架/法兰的缠绕余量。
5、管线长度乘以缠绕比再加上管线上的阀门/支架/法兰需要的缠绕余量就是需要的长度。
备注:1、还需要考虑电源接线盒、尾端和两通或三通接线盒实际安装接线的余量。
2、如管线还未按设计安装,建议考虑实际管道长度的可能变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-22
你只要长度及最大能耗,太笼统。不同的情况用的电伴热带的种类型号均不同。设计文件给出的每米输出功率乘以长度就是能耗。看厂家设计文件或参照厂家样本相应型号的功率曲线简单估算。
2、"管道热损失简化计算公式:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)
式中:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数方程计算的值,Tp为维持温度,Ta为环境最低温度,D1为保温层内径(管外径),D2为保温层外径。"
3、伴热电缆厂家样本会有标注各型号线的最高暴露温度及电伴热线的耐受温度了。
第2个回答  2012-08-22
简单点:余量留15%,10米的管道,铺一根11.5米,铺2根,23米。
至于是铺一根还是2根?用什么型号?要计算。