管道电伴热保温怎么算?比如50米DN100的管要用多少电伴热带

如题所述

准确计算还需要保温材料材质和厚度、当地环境温度、需维持的温度等。
北方地区只是防冻需求,用橡塑棉保温标准厚度。则选用每米输出功率15瓦以上的线即可,每米25W输出的更好。
用一根伴热带沿管线直敷即可。
需用:50米线,首盒尾盒各一个,固定首盒扎带一根,胶带2卷。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-29
60-70足够了.
第2个回答  2020-06-02
电伴热工程量计算方法
1、计算热损失(与管径、保温材质厚度、维持温度、环境最低温有关)抄
2、看管线长度复杂程度适用哪种类型电伴热。(自调控或恒功率,能否耐受管线介质最高温度、防爆等级、温袭度组别等)
3、如无升温要求,选定缠绕比使电伴热线输出功率稍大于计算后的热损失即可。(缠绕比5261可以理解为每米管线需要的伴热线的根/米数)
4、得出管线上阀门/支架/法兰的缠绕余量4102。
5、管线长度乘以缠绕比再加上管线上的阀门/支架/法兰需要的缠绕余量就是需要的长度。
备注:1、还需要考虑电源接线盒、尾端和两通或三通接线盒实际安装接线的余量。
2、如管线还未按设计安装,建议考虑实际管道长度的可能变化。
相似回答