如何确定电伴热带功率及使用长度

如题所述

电热带的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的长度与管道长度的比例为1.1~1.2。

如果每米管道的散热量大于电伴热的功率时,那么则需要进行一些方法计算,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:

1、可以采用两根平行的电热带进行敷设,那么电热带的长度就是管道长度*根数。

2、可以采用一根电热带按比例进行缠绕,那么电热带的长度就是管道长度*比例。

3、管道零配件需要预留一定的电热带,包括电伴热配件的安装也需要有一定余量。

导电聚合物具有很高的正温度系数特性,且互相并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度,可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。

扩展资料:

长期的超温使用,使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减,会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境,也是可以的。

因此,除上述温度等级外,自控温加热电线,还有另一个温度等级。如对于65℃温度等级的电缆,该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆,为130℃,而对于150℃电缆,则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零。

自控温加热电缆的输出功率是指在环境温度为摄氏10度条件下,单位长度电缆的输出功率。按加热功率输出分类,自控温加热电缆有高中低三种类型。

一般而言,加热功率小于35瓦/米的为低功率加热电缆;加热功率大于35瓦/米而小于70瓦/米的为中功率加热电缆;而加热大于65瓦/米的为高功率加热电缆。

电热带的末端需要使用专用终端接线盒或者热缩套管进行密封,因电热带的结构问题,两根平行母线已然形成内部回路,故安装时首端两根导线直接连接电源零火线即可形成一条完整的回路。

参考资料来源:百度百科--电伴热带

参考资料来源:百度百科--电热带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-03
如何确定电伴热带功率及使用长度
1.因为具体的设备要求不同,所使用电伴热带型号是不一样的,所以只要长度和能耗太笼统,

设计文件给出的每米输出功率乘以长度就是能耗,看厂家设计文件或参照厂家样本相应型号的功率曲线简单估算。
2.管道热损失简化计算公式:Q=2兀K(Tp-Ta)/ln(D2/D1)
式中:K为保温层的导热系数,注意K是依据导热系数方程计算的值,Tp为维持温度,Ta为环境最低温度,D1为保温层内径(管外径),D2为保温层外径。
3.电伴热厂家说明书会有介绍不同型号电伴热带的暴露温度和所能承受的耐温温度,可以对照查看。
当然还是要看现场的具体情况,因为地区、环境、温度要求不同,所以用户自己确定不要的话,就要专业的电伴热技术人员来确定,计算好后用户在采购对应的电伴热带型号进行安装
第2个回答  推荐于2017-09-29
电伴热分为两种,一种是以PTC导电塑料进行发热,一种是用合金丝进行发热,但其作用都是相同,以给管道、设备、罐体、仪表等伴热为主,加热为辅来满足环境温差给其带来的热量损失,来达到热补偿。因而就需要根据现场的参数条件来计算所需电伴热的功率大小,即热损失计算公式(参照文章:)
按照常理,电热带的最高维持温度必须高于介质的温度,以DN50管道为例:每米管道的散热量小于或等于电热带的稳态功率或额定功率时,电热带的长度与管道长度的比例为1.1~1.2。如果每米管道的散热量大于电伴热的功率时,那么则需要进行一些方法计算,以电伴热的功率为每米管道散热量的一半为例:
1、可以采用两根平行的电热带进行敷设,那么电热带的长度就是管道长度*根数
2、可以采用一根电热带按比例进行缠绕,那么电热带的长度就是管道长度*比例
3、管道零配件需要预留一定的电热带,包括电伴热配件的安装也需要有一定余量本回答被提问者和网友采纳
相似回答